国家电网公司电能计量检定抽调竞赛题三、问答题(400题)11

  wang6626866 ·  2008-02-18 06:35  ·  57769 次点击
151、在哪些场所必须使用铜芯线?
答:在以下场所必须使用铜芯线。
(1)易燃、易爆场所。
(2)重要的建筑,重要的资料室、档案室、库房。
(3)人员聚集的公共场所、娱乐场所、舞台照明。
(4)计量等二次回路。
152、将单进单出接线的电能表按双进双出的接线方式接线,会造成何种后果?
答:将单进单出接线的电能表按双进双出的接线方式接线,会造成电源短路,轻者保险丝熔断,严重时会造成烧表或电弧伤人。
153、运行中的电流互感器二次回路为什么不能开路?
答:如果运行中的电流互感器二次开路,则二次电流为零,这时电流互感器的一次电流全部用来励磁,铁芯中的磁感应强度急剧增加,很大的交流磁通在二次绕组中感应产生一个很高的有时可达几千伏的电势,对二次回路本身绝缘或对工作人员的安全都有很大威胁。另外由于铁芯中的磁感应强度急剧增加的结果,而造成铁芯中有功损耗增加,引起铁芯过热而可能损坏,所以电流互感器二次严禁开路。
154、单相电能表现场运行中常见的故障情况有哪些?试分析电能表明显快的原因。
答:运行中常见的故障情况有:电能表停走;电能表转盘转动,但计度器字轮不走;拉开负荷刀闸后,电表仍自转;电能表有响声;电能表转速明显快等。
电能表转速明显快的原因可能是:永久磁钢退磁,磁性减弱;永久磁钢固定螺丝松动,引起位置变化;电压线圈匝间短路;现场电压太低,自制力矩减小,使电能表误差偏正。
155、电能计量装置的安装有哪些要求?
答:电能计量装置的安装有如下要求:
①在可能的情况下,电压互感器应尽量接在电流互感器的负载侧。
②电压、电流互感器二次回路应可靠接地,且接地点只有一个。
③6~35kV电压互感器一次侧装设熔断器,二次侧不装熔断器,二次回路中不得串接隔离开关辅助接点。
156、电能计量装置安装后验收的项目有哪些?
答:电能计量装置安装后验收的项目如下:
①核对用户的电能计量方式是否合理。
②根据电能计量装置的接线图纸,核对装置的一次和二次回路接线。
③核查电能计量装置中的各设备技术参数是否符合设计原则。
④检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。
⑤检查电能计量装置的接地系统。
⑥测量一次、二次回路的绝缘电阻,应不低于10MΩ。
⑦高压电气设备的绝缘试验报告应符合规定要求。
⑧检查电能计量装置是否符合安装要求。
⑨电能表、互感器应具有经法定计量检定机构检定并在有效期内的检定证书。
157、电流互感器安装要注意些什么?
答:电流互感器安装要注意:
①一次电流较大,接到互感器端子上的线鼻子要用螺栓拧紧,以防接触不良发热。大电流导线线头一定要套铜接线端子连接。
②功率表、电能表、功率因数表的量值正确与否和电流方向有关,所以接线时一定要注意极性。
③二次绕组要接低阻抗负荷,否则要短接,不能开路。
④二次回路要有一点接地(低压计量电能装置及电能表电流线圈带电压接法除外)。
158、低压电能计量装置竣工验收的项目有哪些?
答:竣工验收项目如下:
①检查互感器是否完好清洁,一次回路连接是否良好;
②铭牌及倍率、极性、相位等标志是否正确完整;
③二次回路用材、导线截面、附件及安装质量是否符合要求,接线是否正确。
④计量柜是否符合要求,门应开启灵活能加锁加封;
⑤安装位置、安装的计量装置是否符合规定和设定的计量方式。
159、三相四线用电为什么不能装三相三线表?
答案:如三相负荷不对称使计量不准确。极端情况下如仅B相有负荷就计量不到电量,如仅A相有负荷应该计量到的电量Wa=UaIacosφ,而与表计实际计量到的电量W′a=UabIacos(30°+φ)差异很大,同样如仅有C相负荷,应计量的电量和实际计量到的电量也不一致。
160、电能计量装置二次回路的配置原则?
答:电能计量装置二次回路的配置原则:
①35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。
②互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。
③互感器的二次回路不得接入与电能计量无关的设备。
④未配置计量柜(箱)的,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应实施铅封。
161、什么是用电性质?
答:用电性质是指用户用电负荷具有的属性。也就是用电负荷具有的电特性,用电负荷的重要程度,用电负荷的用电时间、场合、目的和允许停电时间等。
162、什么是供电方式
答:是供电企业根据用电需求向用电申请人提供的电源点、电压等级、电源数量或回路数量。
163、什么是Ⅰ类电能计量装置?
答:月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。
164、什么是Ⅱ类电能计量装置?
答:月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。
165、什么是Ⅲ类计量装置?
答:月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!