江西省电力系统第三届生产技术运动会-电能计量专业竞赛试卷

  wang6626866 ·  2008-04-05 06:13  ·  52370 次点击
电能计量专业竞赛试卷
题号一二三四五总分
得分
一、填空题(共20分,每空0.5分)
1.《计量法》的立法宗旨是为了加强计量监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,有利于生产、贸易和科学技术的发展,适应社会主义现代化建设的需要,维护国家、人民的利益。
2.电子式电能表的乘法器按其工作原理的不同,可分为模拟乘法器和数字乘法器。
3.电子式电能表的核心部分是电能测量单元,它由电压采样器、电流采样器、乘法器、U/f(D/f)转换器构成。
4.测量误差的来源很多,根据误差的性质可分为系统误差、随机误差、
粗大误差。
5.对单相照明用户的电能表进行临时检定,一般应按平均负荷确定电能表误差,平均负荷=上次抄表期内的月平均用电量(kWh)/30×5(h)。
6.《江西省电力公司电能计量管理办法》规定,运行中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能表轮换周期为四年,Ⅳ类电能表轮换周期为六年。
7.测量不确定度是表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。
8.电流互感器的相位差是反转180°的二次电流向量与一次电流向量之间的相位差,当反转后的二次电流向量超前一次电流向量时相位差为正值。
9.用500伏兆欧表测电流互感器一次绕组对二次绕组及地的绝缘电阻值应不小于5兆欧。
10.电容式电压互感器的工作原理是利用串联电容分压,高压加在整个分压器上,再从分压器的分压元件上按比例取出高压电压的一部分作为输出电压。
11.电压线圈有匝间短路现象时,电能表满载时误差为正误差。
12.电子式电能表的工作电源通常有三种实现方式:工频电源,阻容电源,开关电源。
13.电子式电能表通讯接口主要有RS232,RS485,光学接口。
14.我国计算需量窗口时间最常用为15分钟;滑差时间最常用为15分钟。
15.0.5级多功能电能表的时钟精度要求是0.5S/日。
16.在cosφ=1.0时,使用中的0.1级电能表检定装置允许的标准偏差估计值是0.015%。
17.对一三相三线计量回路做PT二次回路电压降测试时,测得数据为fab=-0.15%;δab=13.0’;fcb=-0.10%;δcb=8.2’。则ΔUab≈0.407V,ΔUcb≈0.259V。
18.发电煤耗单位写成“克/(千瓦•小时)”是不对的,应该改为克/(千瓦•时)。
19.AD7755是美国ANALOGDEVICES公司生产的电能芯片,推荐的时钟主频率3.5795MHz;工作温度范围-40~85℃;两个16位∑-△型模数转换器。
20.新投运或改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应在一个月内进行首次现场检验。
21.某人欲确定一用电器的功率,将家中所有电器关闭,只接入该用电器,观察电表转2圈用了150秒,电表上标明常数为1200转/千瓦时,该用电器的功率为40W。
22.江西省电力公司规定对进入系统内带通讯口的多功能电能表,要求进行安全性认证。其中对时钟校准的要求:校准频率每天允许校准1次,超过1次无效;校准幅度T=60秒+5秒/天×n,n是指上次校准至本次校准间隔天数。
二、判断题(共10分,每题0.5分。对的打“√”,错的打“×”。)
1.由于磁的特性,磁力轴承非常稳定,一般不需要经过高、低温处理。(×)
2.DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定“电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0”,是为了使电流互感器能适用于电子式电能表和感应式电能表。(√)
3.某供电公司对某批量为500只的单相电能表,运行第六年时进行抽检。共抽了20只,其中1只不合格,合格率为95%,高于94%的要求,因此500只表继续运行。。(×)
4.由于测量人员的感官所导致的误差,往往因人而异,并与个人当时的心理和生理状态有密切关系,这种误差为粗大误差。(×)
5.国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位,都是国家法定计量单位。(√)
6.强制检定与非强制检定是对计量器具依法管理的两种形式。强制检定与非强制检定形式上区别在于:强制检定是定点定期检定,非强制检定是定期可不定点检定。(√)
7.今年各供电公司的电能计量检定中心都通过了省质量技术监督局的授权考核,取得了法定计量检定的授权。今后处理供电公司与电力用户因电能表准确度所引起的纠纷,可以以电能计量中心检定的数据为准。(×)
8.感应系电能表的磁推轴承的主要特点是磁环在垂直方向磁力很稳定,在水平方向磁力不稳定,所以仅存在着由于侧压力造成的摩擦力矩。(√)
9.运行中的电流互感器误差与一次电流、频率、波形、环境温度的变化及二次负荷的大小和功率因数等工作条件有关。(√)
10.电能表使用的测量单元有A/D采样型,DSP型,时分割乘法器型,霍尔乘法器型,热电转换型等几种,除霍尔乘法器型外,其余的精度都较高。(√)
11.电压互感器的空载误差分量由激磁电流在一、二次绕组的漏抗上产生压降所引起的。(×)
12.电流互感器产生误差的主要原因是容性电流所致。(×)
13.当电源频率增高时,电压互感器的一、二次绕组漏抗增大。(√)
14.日计时误差的化整间距为0.05秒。(×)
15.电能表常数是指电能表在额定功率下1小时内输出的脉冲数或转动的圈数。(×)
16.当三相三线电路的中性点直接接地时,宜采用三相三线有功电能表测量有功电能。(×)
17.没有穿过圆盘的电流磁通称为电流漏磁通。(×)
18.使用双向计度无功电能表不仅能考核用户的平均功率因数,而且还能用于有效地控制用户无功补偿的合理性。(√)
19.计量标准的期间核查是指计量标准周期检定之间进行的检查,每年进行一次。(×)
20.按照JJF1069—2003《法定计量检定机构考核规范》的要求,授权的机构应定期进行内部审核,内部审核工作由机构的技术负责人组织,由取得内审员资格的人员进行。(×)
江西省电力系统第三届生产技术运动会-电能计量专业竞赛试卷2
三、选择题(共20分,每题0.5,将正确的答案代号填在括号内)
1.DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定“经检定合格的电能表在库房中保存时间超过6个月应重新进行检定”是对(A)的规定。
A、感应式电能表B、电子式电能表C、感应式电能表和电子式电表
2.在变电站10kV出线的电能计量,应采用(B)电能表。
A、三相三元件B、三相二元件C、三相三元件或三相二元件
3.对同一只电能表来说,热稳定的时间(B)。
A、电流元件比电压元件长B、电压元件比电流元件长C、一样长
4.Ⅱ类电能计量装置的有功、无功电能表与电流互感器的准确度等级分别应为(B)
A、0.5级、2.0级、0.5S级
B、0.5S级、2.0级、0.2S级
C、0.5S级、3.0级0.2S级
5.一般来说,要求检定装置的测量误差与被试表的基本误差限之比为(A)
A、1:3~1:5B、1:5~1:10C、1:10~1:20
6.一只0.5级电能表的检定证书上,某一负载的误差数据为0.3%,那么它的实测数据应在(B)范围之内。
A、0.29%~0.34%B、0.275%~0.325%C、0.251%~0.324%
7.A/D型乘法器的位数是与电能表性能密切相关的指标,它取决于过载电流与启动电流的比值,若某电能表启动电流0.003Ib,过载电流为10Ib,A/D的位数至少是(C)。
A、8位B、10位C、12位
8.用标准电能表法检定一0.5级三相三线有功电能表,在某负荷时的算定转数为3600,实测转数为3645,该表相对误差为(C)。
A、-1.20%B、1.25%C、-1.25%D、-1.23%
9.在测定0.5级和1.0级电能表的基本误差时,电能表对垂直位置的倾斜角度应分别不大于(C)。
A、1°、1°B、0.5°、1°C、0.5°、0.5°
10.外界磁场对1.0级电能表引起的相对误差改变量不应超过(B)。
A、0.1%B、0.2%C、0.3%
11.在同一时刻可以同时发送和接收数据的串行通信模式称为(B)。
A、半双工B、全双工C、单工
12.对于标准电能表或电能表检验装置,如果我们假定其随机误差是服从正态分布的。那么,我们通常用(A)来表征其随机误差的大小。
A、单次测量的标准偏差估计值B、多次测量的平均值C、多次测量的标准偏差估计值
13.电子表的高温试验中高温是指(B)±2℃。
A、60B、70C、80
14.可直接产生45—65Hz左右的低频正弦波信号的振荡器是(A)。
A、文氏电桥振荡器B、变压器反馈式LC振荡器C、三点式LC振荡器
15.测定装置输出功率稳定度时,应将标准功率表接于(C)。
A、检定装置的工作标准端B、检定装置的输入端C、检定装置的被检表接线端
16.一交流电流I=100sin50πt,该电流的有效值为(C)。
A、100B、100C、100/
17、一只被检电压互感器的二次电压为100/V时,额定二次负荷为10VA。其额定二次导纳为:(B)
A、1mSB、3mSC、1SD、3S
18.两只额定变比为K的电流互感器串级联接,串极后的变比为:(C)
A、K/2B、2×KC、K×K
19.一般电流互感器,当二次负荷阻抗角增大时,其比值差向(C)方向变化,相位差向(C)方向变化。
A、正…负B、负…正C、负…负D、正…正
20.确定需量示值误差时应选择下列负载点(A)进行测试。
A、0.1IbIbImaxCosφ=1.0B、0.5IbIbImaxCosφ=1.0
C、IbImaxCosφ=1.0和IbCosφ=1.0
21.电荷在电场中具有的势能叫做(B)
A、电荷能B、电势能C、电荷力
22.遇有电气设备着火时,不应该使用(C)灭火器灭火。
A、干粉B、四氯化碳C、泡沫
23.以下叙述不正确的是:(C)
A、磁场强度单位的中文名称“安培每米”。
B、电阻率的中文名称“欧姆米”,简称“欧米”。
C、密度单位的中文名称“千克每三次方米”。
24.检定0.2级电流互感器时,在额定电流100%,由互感器校验仪引起的测量误差,其比值差和相位差不应大于:(A)
A、±2×10-4、±1.0′B、±1×10-4、±0.5′C、±1.5×10-4、±1.5′
25.检定0.2S级的电流互感器,某点的测量误差修约后为-0.14%,+6’。则修约前为(A):
A、-0.131%,+5.50′B、-0.130%,+5.60′C、-0.141%,+5.40′
26、某电流表的真值是10.06A,实测结果为10.02A,所以相对误差是(A)。
A、-0.4%B、0.4%C、-0.2%
27、电能表、互感器的检定原始记录应至少保存(C)个检定周期。
A、一个B、二个C、三个
28、大电流接地系统中,任何一点发生接地时,零序电流等于通过故障点电流的(C)。
A、2倍B、1.5倍C、1/3倍
29.频率对以下哪种互感器误差影响最大:(C)
A、电磁式电流互感器B、电磁式电压互感器C、电容式电压互感器
30.目前110kV线路中较多使用电容式电压器,主要是为了:(A)
A、防止铁磁谐振B、减小损耗C、降低成本
31.电气工作人员在110kV配电装置中工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离;(B)
A、1.0mB、1.5mC、2.0m
32.S级电能表在(A)负荷点的误差没有要求。
A、0.5%IbB、1%IbC、2%Ib
33.以下那种情况不宜现场校表:(C)
A、负载电流为15%IbB、功率因数为0.6C、电压为85%UN
34.当环境温度改变时,造成电能表幅值误差改变的主要原因是(A)。
A、永久磁铁磁通量的改变B、转盘电阻率变化引起涡流变化C、铁芯损耗的改变
35.使用互感器误差的匝数补偿方法时,(B)一次绕组的匝数,比差向正方向变化。
A、电压互感器增加B、电流互感器增加C、电流互感器减小
四、问答题(共20分,每题4分)
1.电子式电能表与普通感应式电能表相比,具有哪些特点?
(1)、功能强大;
(2)、准确度等级高且稳定;
(3)、启动电流小且误差曲线平整;
(4)、频率响应范围宽;
(5)、受外磁场影响小;
(6)、便于安装使用;
(7)、过载能力大;
(8)、防窃电能力更强。
2.根据多功能电能表通信规约简述四象限无功的定义。
首先把测量平面用竖轴和横轴划分位四个象限,右上角为Ⅰ象限,右下角为Ⅱ象限,依此按顺时针方向为Ⅲ、Ⅳ象限。竖轴向上表示输入有功(+P),竖轴向下表示输入有功(-P),横轴向右表示输入有功(+Q),横轴向左表示输入有功(-Q),电压相量用U表示,固定在上,电流相量用I表示,其位置表示当前电能的输送方向,(以上用图表示也正确)
无功的定义为:
Ⅰ象限:输入有功功率P,输入无功功率Q,用户为阻感性负荷
Ⅱ象限:输出有功功率P,输入无功功率Q,用户负荷相当于一台欠励磁发电机
Ⅲ象限:输出有功功率P,输出无功功率Q,用户负荷相当于一台过励磁发电机
Ⅳ象限:输入有功功率P,输出无功功率Q,用户为阻容性负荷
3.电能计量人员在计量检定工作中出现哪几种情况时视情节轻重给予行政处分,构成犯罪的依照《计量法》和有关文件规定追究其刑事责任?
(1)、伪造检定数据;
(2)、出具错误数据,给送检一方造成重大事故或损失;
(3)、违反计量检定规程进行计量检定;
(4)、使用未经考核合格的计量标准开展检定;
(5)、未取得计量检定证件执行计量检定。
4.A/D型电能表的数字运算部分不会产生误差,整表的误差主要来源有哪些?
(1)、互感器比差、角差及非线性误差;
(2)、A/D前置放大的误差及漂移;
(3)、A/D变换器的误差及漂移。
5.简要说明电压互感器的基本工作原理。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!