建筑采暖分户热计量与节能

  Aaron ·  2008-04-11 10:41  ·  54120 次点击
一.建筑围护结构热工性能及体形系数对建筑节能的重要影响:
2001年之前的主要节能手段,仅限于居住建筑改善墙体和门窗的保温性能。而分户热计量和收费,建立了用户的经济利益与能耗的直接关系,将会减少供热过量建筑采暖热量的无效消耗,同时使开发商真正意识到建筑围护结构的热工性能的重要意义。可目前建筑专业大多喜欢追求建筑外观上大玻璃的通透效果,使得建筑物的窗墙比大都超过规范推荐值。这就对围护结构(特别是外窗)的传热系数及建筑的体形系数有较高的要求。
二、分户采暖设计中热负荷计算时值得注意的问题:
1.基本耗热量:按《住宅设计规范》(GB50096-1999)(2003年版)规定:卧室、起居室和卫生间温度为18℃,但室内采暖计算温度应按提高2℃来计算,即20℃,以此温度与室外采暖计算温度的温差,计算出的耗热量为每个房间的基本耗热量。
2.户间传热量:传统的住宅设计,并不考虑户与户之间的热传递,当部分房间空置、或部分住户降低采暖标准、或有的住户间断采暖时,户与户之间的墙体及楼板就会有较大的热传递量,一般散热器采暖户间传热按6℃温差计;当采用地板辐射采暖时,则按8℃温差计算。不可简单地按基本负荷的附加系数取值。只有当户间传热量大于基本耗热量80%时,按基本耗热量的0.8倍计,此举为避免增加不必要的投资。基本耗热量及户间传热量之和是布置室内散热器及户内管道管径的计算依据。
3.如若该房间采用地板辐射采暖时,则室内计算温度应比室内采暖温度降低1~2℃来计算温差。且地板表面温度不得大于60℃,以防地面由于温度过高而产生龟裂。
4.在设计建筑物采暖热力入口时,对户外供热量要求,则应仍按基本耗热量提出。
5.通常按规范要求做的节能建筑,整幢住宅楼采暖热负荷指标绝大部分可<52W/m2(塔楼甚至可以做到40~43W/m2,板楼可做到45~48W/m2,)。
三、分户热计量采暖系统的各种形式:
1.独立燃气炉采暖:
每户根据采暖热负荷再加上生活热水用热量,来选择壁挂炉的大小和型号,将壁挂炉设置在封闭阳台或面积较大的厨房内,靠外墙设置,且炉体设有单独通向室外的排烟及进气风管,并可根据起居室的温度来自动调节天燃气火力大小,控制出水温度,有严格自动熄火装置。壁挂炉自带采暖用循环水泵,需注意的是当系统末端为风机盘管时,要校核该水泵扬程。2.低温发热电缆地板辐射采暖:
在建筑保温较好的住宅内,使用电热采暖,是可行的,但总体比热水采暖费用略高一点。
3.集中热水采暖分户热计量:总结几条设计的经验:
1)采暖热力入口要设置热量表及各种阀门、压力表、温度计、水过滤器及平衡阀等装置。
2)各居民用户须设置户用热表,锁闭阀,水过滤器等,并且要一户一表。
3)建筑物热力入口处要说明该系统热负荷及系统总阻力。
4)住宅楼内的公共用房、商业用房、人防、地下车库等应单独设置采暖热表,便于将来收费方便。
5)一个单元的采暖公用立管及户用入口装置要设置在户外,一般设在楼梯间的公用管井内。
6)散热器应选用铸铁无沙型或钢制型,以免堵塞热表。每个散热器宜设温控阀,以实现分室调温。
7)采暖系统水平敷设有双管同程式,双管异程式,单管串联式,双管放射等形式。
8)高层建筑采暖公用立管应注意热膨胀问题,每户水平支管与立管连接处宜设软连接,以防由于热表或分集水器固定而立管胀缩导致接口开裂。
9)每户的户用入口宜设泄水装置,泄水管可引至下一层管井内,以便维修或装修时,将户内水平管道泄空。但管井内不宜做垫层,否则三通接头在垫层内。

1 条回复

moviegoers  2009-10-25 17:47
这是国标里的么,好像又不是,能否表明出处的

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!