介绍一种温度系统对比检查方法

  Alu ·  2007-08-19 13:39  ·  68795 次点击
企业里对于对质量影响不大的温度测量系统,可以按照系统对比的方法检查其准确度是否适用,介绍一下我们对冰水机测温系统的检查方法:
辅助工具:保温桶一只,精密玻璃温度计一支。
1.用保温桶从冰水机出口接水,换水一次,精密玻璃温度计垂直于水面将测量端置于水中,然后将测温元件(热电偶或热电阻)放入水中,保证浸入量,尽可能将测量端与玻璃温度计的测量端靠近,观察温度计读数与温度仪表读数;
2.调整温度仪设定略高于显示温度,缓缓加入温水,观察读数与仪表控制动作,检查设定点误差;
3.换常温水(或40摄氏度以下温水),重复第一步操作,观察温度计读数与温度仪表读数。
如果冰水机工作中,仪表显示温度与设定温度差不大则不用检查设定点误差,省去第2步

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!