在测接地电阻时,有哪能些因素造成接地电阻不准确,如何避免?

  Alu ·  2007-08-19 19:39  ·  68764 次点击
1.接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密,干湿程度不一橛,具有分散性,地表面杂散电流,特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。
2.测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。
3.辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阴剂降低电流极的接地电阻。
4.测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子夹好磨光触点。
5.干扰影响。解决的方法调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表计数减少跳动。<
6.仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。