无纸记录仪常见问题及处理方法

  仪器信息网 ·  2010-07-22 19:52  ·  27053 次点击
使用无纸记录仪的时候,有四个常见的问题:1、通道不进数,即改变通道信号值大小,通道显示值无任何变化。2、仪表通电不工作。3、液晶背光亮,但无字符和曲线显示。4、通道测量数值不准。遇到这四个问题的时候,我们的解决方法如下:
1、通道不进数,即改变通道信号值大小,通道显示值无任何变化。
A、用万用表在接线端子上测量信号是否正常;
B、检查通道模块开关与信号类型是否设置正确;
C、打开表壳,检查通道信号电缆是否接好。
2、仪表通电不工作。
A、检查仪表220V电源端子接线是否正确;
B、检查仪表保险丝是否熔断;
C、拧下仪表后的固定螺钉,将表芯从前面抽出,检查电源板的电缆与主板间是否插接好。
3、液晶背光亮,但无字符和曲线显示。
A、检查仪表显示电缆是否联接正常。
4、通道测量数值不准。
A、检查通道参数设置中,信号类型的设定是否与实际接入信号类型一致;
B、该通道模块开关设定是否与该通话信号类型相一致;
C、检查信号接线是否正确,信号线缆是否接触良好;
D、在确定上述没有问题,重新标定仪表(注意信号源精度一定要高于0.1%)若仪表标定不正常(无法标定),或标定正常但通道测量仍不正常,请进与生产厂家联系。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!