KT9800型变频接地特性测量系统可不用选频电压表就可做跨步电压

  仪器信息网 ·  2012-11-01 10:51  ·  67267 次点击
感谢您购买变频接地特性测量仪。在您使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!
安全要求请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。只有合格的技术人员才可执行维修。使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。注意所有终端的额定值。为了安全,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。请勿在潮湿环境下操作。请勿在易爆环境中操作。慎重保证本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年内实行免费维修。终身维护。
一、概述近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地阻抗不合格有关,因此,必须大力加强对地网接地阻抗的定期监测。运行中变电站地网接地阻抗的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地阻抗很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响。如果对地网接地阻抗测试不准确,不仅损坏设备,而且会造成诸如地网误改造等不必要的损失。目前测试接地网接地阻抗的方法:一、工频大电流法:采用大电流输出法使得设备笨重,测试线无法输送。二、异频电源法:改变测试电流频率(一般为130Hz左右或半波),从而避开50Hz频干扰,但这种方法无法消除测试引线线间干扰,特别是采用架空线作为测试引线时,误差相当大。输出电流较小(0.5A)KT9800变频地网接地阻抗测试系统。采用当前最先进的数字选频测量技术,具有超强的抗干扰能力,彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差;采用纯正弦波大功率信号源为测试电源,多频点采集数据,克服了双点异频插入法的局限性;特别适应用于大型、超大型接地网接地阻抗及其他特性参数的测量。该系统功能强、性能优越、使用方便,目前在国内处于领先水平,是替代进口产品的理想选择。二、技术指标1、供电电源:AC220V/380V±10%,50Hz2、测试电流:1~3A/5A/10A,40~60Hz,(1Hz)3、测试电压:0~250V/500V/1000V,40~60Hz,(1Hz)4、阻抗测量范围:0~20Ω5、测量误差:±(1%+0.02Ω),分辨率:0.001Ω6、变频电源:20KVA/30A,10KVA/10A,3KVA/5A,1KVA/1A7、主机输出电压:0~1000V8、测量线:电流线≥2.5-6mm2(选配)电压线≥1mm2(选配)9、仪器重量:≤15kg10、使用环境:温度-10℃~45℃,相对湿度:

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!