电能计量检测中心电能表现场检定管理标准

  wang6626866 ·  2007-12-13 06:22  ·  43315 次点击
电能计量检测中心电能表现场检定管理标准
1主题内容及适用范围
本标准规定了XX电业局电能表现场检定管理的主题内容及适用范围、管理职能、管理任务、附加说明。
本标准适用于XX电业局的电能表现场检定管理。
2引用标准及政策性文件、规定
下列标准所包含的条文,通过本标准中引用构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨,使用下列标准最新版本的可能性。
DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》
SD109-83《电能计量装置检验规程》
JJG1055-97《交流电能表现场校准技术规范》
Q/CDL-21806-2001《电能计量管理》(试行)
3管理职能
3.1XX电业局电能表现场检定管理涉及电力营销部、安生部、电能计量检测中心,其中电力营销部是我局电能表现场检定管理的职能部门。
3.2电能计量检测中心负责对所辖范围内关口和用电客户电能计量装置制定年、季、月现场检定计划,并将计划及完成情况上报电力营销部、安生部。
3.3电能计量中心负责对本标准的贯彻、执行。
4管理任务
4.1电能表现场校验应建立检验记录薄或检验报告,其内容应认真填写、字迹清楚、数据准确、真实。
4.2电能表现场校验应按计划进行,检验率应达到100%,检验合格率:有功电能表98%、无功电能表90%。故障差错率不能超过0.1%,电量差错率不能超过0.5%。
4.3进行电能表现场校验时,所使用的标准电能表或现场校验仪应具有平直的误差特性曲线及良好的温度、功率因数,电压灵敏度特性,同时应具备有效期内的检验报告。
4.4现场校验用的标准电能表或现场校验仪,其误差幅值及符号应保持相对稳定,并具有防震、防尘措施。
4.5现场校验用的标准电能表或现场校验仪,其电压回路的外部导线及开关接点整体电阻不得大于0.3欧,其电流回路的导线应选用截面不小于2?5平方毫米的多股软铜线,其电压回路的导线应选用截面不小于1?5平方毫米的多股软铜线。导线中间不允许有接头,并应具有明显的相位和极性标志。
4.6运行中电能表现场校验项目按JJG1055—97中的规定严格执行,并将检验数据填写清楚。
4.7现场校验条件应符合JJG1055—97中规定的要求,方能进行现场校验。
4.8现场测定误差时,标准电能表或现场校验仪应按JJG1055—97中规定的接线方式,接入专用的试验端子。
4.9运行中的电能表在实际负载下的相对误差应符合JJG1055—97的要求。当现场测定电能表的相对误差超过规定值时,应更换电能表,现场不允许打开表盖和调整电能表误差。
4.10现场校验电能表时,应检查不合格的计量方式和计量查错。
4.11在校验过程中若出现不合格情况,按本规定进行表计更换,更换后应对此表进行现场校验。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!