电能计量装置知识2电能计量装置综合误差

  wang6626866 ·  2007-12-16 07:04  ·  37183 次点击
二、电能计量装置综合误差
1、电能计量装置的综合误差包括电能表误差、互感器合成误差、二次回路压降引起的误差。
2、互感器的合成误差大小不仅与互感器比差、角差有关,还和负载功率因数有关。
3、在单相电路中,互感器的合成误差在cosφ=1.0时,角差不起作用。
4、压降引起误差的公式与在忽略电流互感器误差的情况下的电压互感器的合成误差公式是完全一致的。
5、通常可以将测得的二次压降比差、角差与电压互感器的比差、角差代数相加后计算总的合成误差。
6、压降和压降引起的误差的含意不同(相同或不同),其数值不等(相等或不等)。
7、不能有效降低综合误差的办法是(C)。
A)根据互感器的误差合理配对B)减少二次回路压降
C)降低负载功率因数D)根据电能表运行条件合理调表
8、简述降低综合误差的方法。
答:①尽量选用误差较小的互感器。
②根据互感器的误差合理配对。
③应尽量使互感器运行在额定负载内。
④根据电能表运行条件合理调表。
⑤调整电能表误差时考虑互感器及压降的合成误差。
⑥减少电压互感器二次回路压降误差。A、采用专用二次回路;
B、缩短二次回路长度;
C、加大导线截面;
D、减少接触电阻;
E、尽量少采用辅助接点及熔断器。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!