现场检定时,现场校验仪误差读书一直在跳动不知是社么引起?


前些日子,供电所一沙场10千伏专变用户,主表与附表相差3000度电,经实验室检定电表没得问题。现场检定时误差读书一直在跳动,变化特大从0.2%至4%之间。测谐波有20%的幅值,但停下所有负荷后谐波仍有10%的幅值,不知是什么原因引起?(用户自带无功补偿,无功补偿切除后仍然是10%)