国家电网公司电能计量检定抽调竞赛一、 选择题(800题)8

  wang6626866 ·  2008-01-10 19:45  ·  48935 次点击
211.在对电子式电能表进行静电放电试验时,如被试电能表的外壳虽有涂层,但未说明是绝缘层,应采用(A)。
A、接触放电B、间接放电C、气隙放电D、静电屏蔽
212.为保证电能计量的准确性,对新装、改装重接二次回路后的电能计量装置,应在投运后(D)内进行现场检验,并检查二次回路接线的正确性
A、十个工作日B、十五个工作日C、两个月D、一个月
213.对计量标准考核的目的是(C)。
A、确定其准确度
B、评定其计量性能
C、确定其是否具有开展量值传递的资格
214.离地面(A)及以上的工作均属高空作业。
A、2米B、5米C、3米D、4米
215.电气工作人员对安全规程应每年考试一次,因故间断电气工作连续(C)个月及以上者,必须重新温习电业安全规程并经考试合格后,方可恢复工作。
A、6B、12C、3D、15
216.安装式电能表在做潜动时,在启动电流下产生一个脉冲的(C)倍时间内,测量输出应不多于一个脉冲。
A、6B、8C、10D、12
217.检定交流电能表检定装置时,外磁场磁感应强度不大于(A)mT。
A、0.0005B、0.005C、0.05D、都不对
218.确定日计时误差,标准时钟的准确度应优于被检误差的(B)。
A、1/5B、1/10C、1/20D、都不对
219.确定需量示值误差时,应选择(C)个负载点。
A、2B、2C、3D、4
220.日计时误差的化整间距为(D)。
A、1sB、0.05sC、0.02sD、都不对
221.互感器校验仪所引起的测量误差不大于被检电流互感器误差限的(B)。
A、1/5B、1/10C、1/20D、1/15
222.凡用(A)V兆欧表测量TA一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻小于5兆欧者,不予检定。
A、500B、1000C、2000D、2500
223.在检定周期内,标准互感器的误差变化,不得大于误差限值的(C)。
A、1/5B、1/4C、1/3D、1/6
224.额定二次容量为15VA的100/5电流互感器,在20%额定电流时的容量为(D)VA。
A、0.3B、0.4C、0.5D、0.6
225.额定二次电压为100V,额定二次负荷为30VA的电压互感器,其二次额定负荷导纳导为(A)西门子。
A、0.003B、0.004C、0.005D、0.006
226.0.1级标准电能表连续工作8小时允许基本误差的改变量的绝对值(%)为(D)。
A、0.006B、0.015C、0.06D、0.03
227.经电流互感器接通的1.0级电子式电能表启动电流应为(B)Ib。
A、0.001B、0.002C、0.003D、0.004
228.0.2S级电流互感器1%Ib的相位差限值为±(C)’。
A、10B、15C、30D、45
229.现场检验时,电压和电流的波形失真度≤(D)。
A、2%B、3%C、4%D、5%
230.在检验电能表时被检表的采样脉冲应选择确当,不能太少,至少应使两次出现误差的时间间隔不小于(B)s。
A、3B、5C、10D、20
231.现场检验时,多功能电能表的示值应正常,各时段记度器示值电量之和与总记度器示值电量的相对误差应不大于(B)%。
A、0.05%B、0.1%C、0.15%D、0.2%
232.检定0.2级电子式电能表应至少采用(D)级的检定装置。
A、0.1B、0.01C、0.02D、0.05
233.检定0.05级及以下装置的环境条件为(C)。
A、温度23±2℃,相对湿度≤60±15%
B、温度23±2℃,相对湿度≤50±20%
C、温度20±2℃,相对湿度≤50±20%
D、温度20±2℃,相对湿度≤60±15%
234.《电能计量装置技术管理规程》规定检定电能表时,其实际误差应控制在规程规定基本误差限的(B)以内。
A、60%B、70%C、75%D、80%
235.经检定合格的电能表在库房中保存时间超过(A)应重新进行检定。
A、6个月B、9个月C、12个月D、24个月。
236.经检定合格的工作计量器具需要结论时,应出具(B)
A、测试报告B、检定证书C、检定结果通知书D、检定合格证
237.检定0.2S级电流互感器得到的测量值为-0.150%、+4.15′,修约后数据应为(A)。
A、-0.16%、+4′B、-0.14%、+4′
C、-0.16%、+4.0′D、-0.14%、+4.0′
238.变压器容量为500kVA高供低计用户的电能计量装置属于(C)类计量装置。
A、ⅠB、ⅡC、ⅢD、Ⅳ。
239.用户Ⅱ类电能计量装置的有功、无功电能表和测量用电压、电流互感器的准确度等级应分别为(B)。
A、0.5级,2.0级,0.2S级,0.2S级
B、0.5或0.5S级,2.0级,0.2级,0.2S级
C、0.5S级,2.0级,0.2级,0.2S级
D、0.5或0.5S级,2.0级,0.2S级,0.2S级
240.35kV电能计量柜的电压互感器二次应采用(A)。
A、二台接成V、v形接线B、三台接成Y、y形接线
C、三台接成YN、yn形接线D、三台接成Δ、Δ形接线