国家电网公司电能计量检定抽调竞赛题 二、判断题(800题)6

  wang6626866 ·  2008-01-10 21:11  ·  46858 次点击
201.计量检定人员中断工作两年以上重新工作,应进行实际操作考核。(×)
202.检定0.5级、2.0级电能表时的环境温度与标准值的偏差,允许值分别为±1℃、±2℃。(×)
203.检定0.5级、2.0级电子式电能表时,电压对额定值的允许偏差分别0.5%、1.0%。(×)
204.检定电子表基本误差时,对其工作位置的垂直性无要求。(√)
205.检定电子表基本误差时,对其工作位置的垂直性要求1º。(×)
206.检定装置对机电交流式电能表的起动电流和起动功率的测量误差,不超过±5%。(√)
207.平衡负载时1.0级三相有功电能表,当负载电流为0.1Ib~Imax,cos=1.0时,其基本误差限为1.0%。(√)
208.启动试验时,电能表计度器同时进位的字轮不得多于2个。(√)
209.确定日计时误差、时段投切误差和需量周期误差时,标准时钟的准确度应优于被检误差的1/5。(×)
210.具有多路输出的电能表检定装置,相互间的基本误差最大变化值应不超过最大允许误差的30%。(√)
211.日计时误差和时段投切误差,应在室内检定过程中用GPS来检测误差。(×)
212.如果测得一台标准电能表在某种条件下的单次测量标准偏差估计值为±0.02%,那么在相同条件下使用这台标准电能表时,随机误差极限值为±0.04%。(×)
213.如果使用中的电能表标准装置测量误差超过规定值,但未超过规定值的两倍时,必须用已定的系统误差修正检定结果。(√)
214.室内检定合格的多功能电能表,其电量、需量应该清零,同时要清除各项事件记录、电池使用时间。(×)
215.室内首次检定中发现电表有抽样验收试验未发现的系统性错误或大批量超差情况,应速查明原因后进行整批退换。(√)
216.塑料外壳电能表可以不进行工频耐压试验。(×)
217.需量示值误差检定,应采用规程推荐的标准功率表法和标准电能表法。(√)
218.一般要求检定装置的测量误差与被试表的基本误差限之比为1:3~1:5。(√)
219.一只0.5级电能表,当测得的基本误差为+0.325%时,修约后的数据+0.33%。(×)
220.一只0.5级电能表的检定证书上某一负载的误差数据为+0.30%,那它的实测数据应在0.275%~0.325%的范围内。(√)
221.用标准功率表测量调定的恒定功率,同时用标准测时器测量电能表在恒定功率下转若干转所需时间,这时间与恒定功率的乘积所得实际电能与电能表测定的电能相比较,即能确定电能表的相对误差,这就叫瓦秒法。(√)
222.用于计量双向潮流电量的四象限多功能电能表,其正反向有功无功电能测量基本误差应分别进行检定。(√)
223.有一只0.2级电能表,当测定的基本误差为0.010%时,修约后的数据应为0.02%。(×)
224.有一只0.2级电能表,当测定的基本误差为0.310%时,修约后的数据应为0.30%。(×)
225.有一只0.5级带止逆器的三相三线3×100V,3×3(6)A的电能表,常数为1200r/(kWh),其转盘转动一圈的最大时限是12min。(×)
226.有一只0.5级电能表,当测得其本误差为+0.325%时,修约后的数据为+0.30%。(√)
227.在不平衡负载试验,当负载电流为0.2Ib~Ib时,对2.0级有功电能表的基本误差限规定为±2.5%。(×)
228.在测量电能表标准装置的标准偏差估计值时,对0.05级及以上的装置应不少于10次的重复测量。(√)
229.在进行静电放电试验时,如果被试电能表的外壳虽有涂层,但未说明是绝缘层,应采用接触放电;如果被试表的外涂层指明为绝缘层,或外壳为非导电面,应采用间接放电。(×)
230.在有电压互感器的电能表标准装置中测试电压回路接入标准表与被检表端钮间电位差,此电位差是指标准表与被检表同相端钮间的电位差。(×)
231.直接接入式电能表,在做1.0级感应系三相有功电能表不平衡负载试验时,负载电流为0.5Ib~Imax、cosφ=0.5L时,其基本误差限为±2.0%。(√)
232.周期检定的电能表潜动试验时应加80%或110%额定电压。(×)
233.周期检定电子表时,可用1000伏兆欧表检定绝缘电阻,输入端子对外壳的绝缘电阻不低于100MΩ。(√)
234.cosφ=0.8的条件下测定误差,但对二次额定电流为5安培的电流互感器,其负载下限不应小于0.15欧姆。(×)
235.0.2级电流互感器的比差修约间隔为0.02%,角差修约间隔为1′。(√)
236.S级电流互感器在0.1%~120%电流范围内,其误差应能满足规程要求。(×)
237.标准电压互感器电压上升和下降时两次所测得的误差值之差应不大于其误差限值的1/5。(√)
238.标准互感器其检定周期一般定为2年。(√)
239.标准互感器如果在一个检定周期内误差变化超过其误差限值的1/5时,检定周期应缩短为1年。(×)
240.标准互感器使用时的二次负荷实际值与证书上所标负荷之差应不超过±10%。(√)

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!