国家电网公司电能计量检定抽调竞赛题 二、判断题(800题)9

  wang6626866 ·  2008-01-10 21:26  ·  47169 次点击
321.对35kV及以上电压互感器二次回路电压降,至少每三年现场检验一次。(×)
322.对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,但至少不应小于2.5㎜²。(√)
323.对三相三线制接线的电能计量装置,其电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。(×)
324.对三相四线制连接的电能计量装置,其电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用八线连接。(×)
325.对于长期处于备用状态或现场检验时不满足检验条件的电能计量装置,经实际检测可计入实际检验数,但应填写现场检验记录,统计时视为不合格。(×)
326.对于照明用户负载电流应不大于电能表额定电流的90%。(×)
327.对造成电能计量差错超过10万kWh及以上者,应及时上报省级电网经营企业管理部门。(√)
328.发电厂和220千伏及以上变电站母线的电量不平衡率不应超过±1%、220千伏以下变电站母线电量不平衡率不应超过±2%。(√)
329.发电厂或变电所中,月平均积算电量少于50000kWh的电能表其检定或轮换周期不得超过4年。(√)
330.负控装置可以接人电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组。(×)
331.机电式(感应系)电能表现场检验时可打开电能表罩壳进行调整电能表误差。(×)
332.高压互感器每10年现场检验一次,当现场检验互感器误差超差时,应查明原因,制订更换或改造计划,尽快解决,时间不得超过下一次主设备检修完成日期。(√)
333.供电方式应按安全、经济、合理和便于管理的原则确定。(√)
334.供电企业的电能计量技术机构应负责电能计量器具的选用,编制电能计量器具的订货计划;负责新购入电能计量器具的验收。(√)
335.供电企业的电能计量技术机构应开展电能计量故障差错的查处及本供电营业区内有异议的电能计量装置的检定,处理。(√)
336.供电企业的电能计量技术机构应开展电能计量器具的检定、修理和其他计量测试工作;负责电能计量装置的安装、维护、现场检验、周期检定(轮换)及抽检工作。(×)
337.供电企业应在用户每一个受电点内按不同电价类别,分别安装用电计量装置。(√)
338.故障电能表的更换期限,城区不超过3天,其它地点不超过7天。(√)
339.互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。(√)
340.互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于4mm2。(×)
341.互感器或电能表误差超出允许范围时,以“0”误差为基准,按验证后的误差值退补电量。(√)
342.互感器或电能表误差超出允许范围时,应以其误差允许范围超出部分的值退补电量。(×)
343.互感器实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内,电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。(√)
344.计费电能表及附件的购置、安装,可由用户办理,而后由供电企业进行验收。(×)
345.计费电能表配用的电流互感器,其准确度等级至少为0.2级,一次侧工作电流在正常运行时应尽量大于额定电流的2/3,至少不低于1/3。(×)
346.计费电能表应装在产权分界处,如不装在分界处,变压器有功、无功损失和线路损失由产权所有者负担。(√)
347.检定证书、检定结果通知必须字迹清楚、数据无误,有检定、主管人员签字,并加盖检定单位印章即可。(×)
348.检定装置中调节功率因数值用的移相器,在整个移相范围内引起被调输出电压(或电流)的变化率应不超过±1.5%。(√)
349.接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线的接线方式。(×)
350.接入非中性点绝缘系统的电压互感器,宜采用Y0/Y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。(√)
351.接入非中性点绝缘系统的三台电压互感器,宜采用Y0/Y0方式接线。(√)
352.接入中性点绝缘系统的电压互感器,35kV及以上的电压互感器宜采用Y/y方式接线。(√)
353.经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。(√)
354.经检定的标准计量器具或装置,应在其显著位置粘贴标记;合格的,粘贴检定合格标记;不合格的,粘贴检定不合格标记。对暂时停用的应粘贴停用或封存标记。(√)
355.经检定合格的电能表应由检定人员实施封印。(√)
356.具有正、反向送电的计量点应装设计量正向和反向有功电能表和正向和反向无功电能表。(×)
357.绝缘水平不能满足现行国家标准的计量器具和上级明文规定不准使用的器具应予淘汰或报废。(√)
358.贸易结算用高压电能计量装置应装设电压失压计时器。(√)
359.某10kV用户有功负荷为350kW,功率因数为0.8,则应选择电流互感器变比为40/5,电压互感器变比为10000/100。(×)
360.评价一个标准计量装置的准确度,主要是考核其系统误差,越小越好。(√)

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!