施工现场停、送电时,应遵从什么样的操作顺序?为什么?

  仪器信息网 ·  2007-04-26 21:40  ·  34411 次点击
施工现场停、送电时,正确的操作顺序应当是:
1)送电时,配电屏(总配电箱)→分配电箱→开关箱;
2)停电时,开关箱→分配电箱→配电屏(总配电箱)。
这种操作顺序的优点是:送电时,除开关箱中的控制开关以外,其余配电装置中的开关电器均是空载会闭.不会产生危害操作者和开关电器的电弧或电火花;停电时,只要开关箱中的控制开关分闸,其余配电装置中的开关电器都是空载分闸,也不会产生危害操作者和开关电器的电弧或电火花。
如果倒置操作,则当送电时,配电屏或总配电箱中的开关电器将带大负荷合闸,会产生强大电弧,尤其当最后合闸的是电源隔离开关时,对操作者的隔离开关的危害更大,这是不允许的,同时,远离配电屏或总配电箱的用电设备突然起动,也会给其周围的操作者和作业人员带来意外伤害。停电时,也有类似的危害,一方面配电屏或总配电箱中的开关电器,尤其是电源隔离开关带强大负荷分闸,会产生强烈电弧或电火花,会对操作者和开关电器带来危害,另一方面,全现场突然停电也不容易与所有用电设备操作者的停电准备达成一致。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!