建筑电气问题的分析及检查方法

  仪器信息网 ·  2007-04-26 21:40  ·  17339 次点击
在大型建筑的建设中,电气安装与检查至关重要。调查结果表明,由于接线错误和电气故障所酿成的火灾、电击(触电)等事故屡见不鲜。
一、建筑电气的现状及问题分析
目前,民用建筑、宾馆大楼、商业大厦、工矿企业办公楼等,配电系统的基本特点是:
1.多数采用TN系统,自变电所引出的干线采用三相四线制接线方式,中性线兼作保护接零干线,且末端重复接地(也有的新建大楼采用TN—S系统)。
2.单相负荷较多,负荷分配不均,运行不一致,三相负荷不对称,且电压电流不对称度往往超过标准值。
3.在运行过程中有大批的非电人员参与维修、改造、拉线等,致使配电网络出现不符合电气安装规程的情况。
4.民用建筑室内电源相线与中性线均装熔断器。
5.人体意外触及带电体的几率较高。
鉴于上述情况,容易发生以下事故:
——中性线断线将烧坏大量单相用电设备。由于三相负荷不对称,中性线断后将使三相负载中性点位移,负载阻抗最大的一相将出现过电压,严重时可达到相电压的1.7倍以上,即使有重复接地也不能解决这一问题。上海、北京、天津等大城市都曾发生过因中性线断线而烧坏大批家电的情况。
——在建筑物内分散性重复接地易引起触电和火灾。在民用建筑中,有很多电气安装者将中性线与自来水管相连作为重复接地。
当中性线上的熔丝熔断时,熔丝后的中性线、接地线、自来水管对地电压均将等于相电压。特别是三楼以上的水管与楼顶水箱相连,处于高阻接地状态。人体触及水龙头或电器外壳时均能触电,甚至洗澡也能触电。
——在同一建筑物内各单相插座的相线插口中性线插口排列不统一(相线与中性线错位),进行检修时极易产生单相短路事故。
——各三相四眼插座中的相插口位置不统一(错相),极易引起相间短路。
二、建筑电气安装、维修及验收的注意事项
1.三相四线(或五线)制架空线的中性线截面应符合最新电气安全规程的规定,以防止中性线断线。
2.室内中性线在熔丝之后的部分严禁重复接地。
3.同一建筑物的单相插座防止相线与个性线错位,三相插座防止错相。
4.各导线之间防止短路和高阻短路。
三、用DLX、DKX型数字式查线仪检查电气安装质量的方法
上海某电器仪表科技有限公司生产的DLX、DKX型数字式查线仪,再配上专用接插件,是电气安装及检查质量的专用仪器。规格有6线、8线、12线、24线、36线、48线、60线、72线、84线、100线、150线……1000线供选择。
1.电气安装时,将编码器接于电源开关(或熔断器)出线接头上,编码器将对各导线自动编号;在终端电器(或插座)安装处,用检码器查出各导线的编号,以便正确接线。
2.检查及验收电气安装质量时,将编码器接到电源开关(或熔断器)的出线接头上,各线均将被自动编号;将检码器通过插头座上,连按几次按键,就能自动显示出以下几点:
1)熔断器后的中性线是否重复接地。
2)各线是否有错位现象。
3)是否有断线,断点所处导线区段。
4)是否有短路。
5)是否有0.1MΩ以内的高阻短路,是否有绝缘损伤。
用该查线仪进行上述任务时,不需公用线,被查导线长度可达几十公里,可单人操作,也可2人合作并通话对讲。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!