爆炸性火灾预防与扑救措施(液化石油气)(四)

  仪器信息网 ·  2007-04-26 21:40  ·  30508 次点击
李川
爆炸性火灾预防与扑救措施(液化石油气)——火灾扑救措施(4)
(1)及时进行安全疏散
为了预防或减少爆炸的危害,在发生火灾时或泄漏情况下,必须疏散周围区域可能受到影响的人员和物质。预防罐体的物理爆炸危害的疏散区域应有15~30个火球半径距离的范围,下风向人员的疏散距离还应增大,在此距离之外蒸气爆炸的火球热辐射和冲击波的危害较小。对于抛射物的危害,当贮罐容积增大到5m3以上,30个火球半径以外是较为安全的距离。预防泄漏气云的化学爆炸危害的疏散区域应根据泄漏量的大小和已扩散的范围确定。对于少量泄漏,疏散区域应在100m距离以外,下风向在200m以距离外;对于较大量泄漏,则应在300m以外,下风向在800m距离以外。
(2)防止爆炸性混合物形成
使用喷雾开花水流或蒸汽驱散已经跑出的液化石油气,防止它达到爆炸浓度。
泄漏液化石油气已着火,如无可靠的断源、堵漏、倒液措施,只能在水枪冷却下让其稳定扩散燃烧,直到燃烧完为止。倘若火焰扑灭后液公石油气继续泄漏,将会形成更大范围内的可燃气体的空气混合物,一旦再次燃烧爆炸,破坏性更大。
(3)防止物理爆炸发生
在液化石油气储罐发生火灾现场,保证贮罐表面冷却至不致使外壳温度上升的程度,能阻止发生容器破坏和蒸气爆炸。为此,应充分利用固定冷却水喷淋装置,实施冷却保护,以及在贮罐之间、罐区与装置间设置水幕等。
消防队员到场后应立即出水冷却燃烧罐和与其相邻的贮罐,冷却强度不低于0.17L/sm。冷却要均匀,不要留下空白,对相邻贮罐重点冷却受火焰辐射的一面,避免物理爆炸事故发生。
(4)及时倒罐,放散减压
及时将泄漏贮罐的液化石油气导向其他贮罐,以减轻泄漏处的压力。
对来不及倒出液化石油气的贮罐,在其受到火焰威胁时,要开启放散阀,向空中排放泄压,以保证安全。贮罐上的放散管在设计时考虑了方向、朝向和火灾条件下的保护作用,在放散管端形成火焰,不会将火喷向四周,或引入罐内。
(5)扑救人员位于安全位置
对于有蒸气爆炸危险性的贮罐火灾,扑救人员应处在一个安全的位置。由于液化石油气比重大,泄漏出来沿地面向下风向扩散,且圆筒型贮罐侧面抛射物距离较小,因此,安全位置应在上风向、高处和侧面。然而,上风向也存在危险,风将火焰吹向罐背面,使其产生高温导致失效,气液混合物液混合体喷射的反方向发生剧烈位移,甚至高速飞出,带来比下风向更大的危害。从侧面接近贮罐也不是绝对安全的,因为附属抛射物向各个方向抛射,并可能达到大的距离。
(6)控制火区,扑灭火灾
在切断气源的同时,向火区喷射灭火剂,阻断空气与火苗及液化石油气的继续接触。例如,对于形成稳定火炬燃烧的贮罐、管道裂口处,可用直流水枪和高压水枪对准根部扑灭,或用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器扑救。在有条件的地方,可以开启氮气管道、水蒸气管道,使氮气和水蒸气充盈火区空间,窒息灭火。在火焰熄灭后,应防止残余液化石油气气化扩散甚至复燃。
(7)观察储罐爆炸征兆,及时撤离至安全区
时刻注意罐体和燃烧情况,如果燃烧的火焰由红变白,光芒耀眼;燃烧处发出刺耳的哨声;罐体抖动,即为蒸气爆炸的预兆。这时,扑救人员应立即擅离到安全地带。安全距离的确定根据式(3),设火球表面热辐射通量为300kW/m2,人员在热辐射通量为21kW/m2的场所,暴露时间小于2s,无皮肤疼痛感,着防护服,30s无皮肤疼痛感,则S为3.8R,且大于0.003MPa的冲击波超压峰值和80%~90%抛射物也在4R范围之内。因此,一般要求安全距离为4个火球半径,并不小于90m,蒸气爆炸时燃烧不同质量的液化石油气的安全距离由表1给出。4R距离可能会使消防队员难于直接向着火贮罐喷水,此时应充分利用贮罐的固定水喷淋系统,或近距离无人操作的带架水枪。
表1蒸气爆炸燃烧不同质量的液化石油气的安全距离
800){makesmallpic(this,500,700);}"border=0>

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!