电动调节器检修质量标准及常见故障处理方法

  仪器信息网 ·  2007-06-08 21:40  ·  12259 次点击
检修质量标准
检修后的仪表外观应完好无损,性能完全符合如下指标要求。
1.技术要求零部件完整
铭牌应清晰无误;紧固件不得松动;可动件应灵活;可调件应处于可调位置;零部件应完好、齐全并规格化;插接件应接触良好;端子接线应牢靠。
2.使用要求设备运行正常
运行时,仪表应达到规定的性能指标;正常工况下,仪表示值应在全量程的20%~80%;PID参数设定正确,被调参数不应发生变化、迟缓和等幅振荡现象。
3.工作要求设备及环境整洁
整机应清洁、无锈蚀,漆层应平整、光亮、无剥落;刻度线应清晰,字体应规整;表内各参数设定旋钮的刻度标尺应清晰;仪表线路敷设齐整;线路标号应齐全、清晰、准确。
4.管理要求技术资料齐全、准确
说明书、合格证、入厂检定证书应齐全;运行记录、检修记录、故障处理记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误;系统原理图和接线图应完整、准确;正常运行时的PID参数整定值及其调节效果记录应齐全、准确、;仪表位号及被调参数的可调范围和正常值的记录应齐全。
常见故障及处理方法(见表12-12)
表12-12电动调节器故障的诊断与排除
现象
原因
处理方法
无输出
电源故障
检查并更换保险管
集成运放F4坏
更换集成运放F4
复合输出管珠
更换复合输出管
无比例作用
电位器W5开路
排除开路故障或更换电位器W5
集成运放F1坏
更换集成运放F1
电容器C1或C2或C5坏
更换电容器
正/反作用开关接触不良或损坏
修理或更换
电位器W2开路或损坏
修理或更换
集成运放F2坏
更换集成运放F2
继电器J1或J2的触点不良
更换相应的继电器
二极管D5损坏
更换
三极管BG4损坏
更换
无积分作用(比例作用正常)
漆膜电容器C5或C6的绝缘下降或损坏
更换C5或C6
无微分作用(比例积分正常)
积分电容器C3漏电
更换C3
电位器W1开路或损坏
修理或更换
输出最大且不可调
V/I转换电路异常
检查并更换损坏的元件
前几级故障
按以上步序逐一检查
保持特性差
电容器C6漏电
更换电容器C6
切换扰动大
比积和比微输出的交流分量>5mV
修理或更换F2或F3
二极管D2或D3开路或损坏
排除开路或更换D2或D3

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!