焦炉差压变送器性能指标与维护保养

  仪器信息网 ·  2007-06-08 21:40  ·  16001 次点击
概述
差压变送器是基于力平衡原理工作的。该变送器主要由测量元件、杠杆、矢量机构、测量板、反馈线圈、永久磁钢、差动变压器和放大器等组成。测量元件(膜盒或膜片)将被测参量转换成测量力,该力破坏了杠杆的平衡状态,使主杠杆以轴封膜片为支点产生偏转位移。这个位移经过矢量机构传递给副杠杆,使固定于副杠杆上的检测板产生位移,此时差动变压器的平衡电压产生变化,此变化由放大器转换成4~20mA直流电流信号输出。同时该电流经过处于永久磁钢内的反馈线圈,线圈中的电流与磁场作用产生与电流成正比的反馈力,反馈力与测量力相平衡,使杠杆恢复到平衡状态。此时的电流为变送器的输出电流,它与被测参量成正比。
1.性能指标
基本误差±0.5%,±1.0%;
线形误差±0.5%,±1.0%;
回程误差0.5%,1.0%;
静压误差±3%(静压<16MPa时),±5%(静压≥16MPa时)。
2.规格
测量范围0~100Pa,0~1Mpa;
负载能力250~350Ω;
输出信号4~20mADC;
电源24±5%VDC;
使用温度-25~60℃;
环境湿度0~95%。
维护保养
1.每日巡查
向当班操作工了解仪表运行情况;观察外观是否良好,显示值是否稳定,仪表的铭牌是否清晰,回路号标记是否完整,拉线盒、电缆软管接头是否良好;查看变送器供电是否正常;查看变送器(包括导压管、阀门)有无破露、损坏、腐蚀。
2.日常维修
仪表本体排污,试压检查仪表五点工作情况,观察线性度,对仪表进行绝缘及耐压检查,导压管疏通吹扫,观察接线盒是否受潮,及时处理松动的接线和紧固件,对损坏的仪表及时更换。
3.定期维修
每天进行一次变送器外部清扫;每周进行一次防腐、防潮保养;每月进行一次变送器内部清洁,清除压腔积污和回零检查;定期对仪表本体拆装校验,观察工作状态是否良好,对损坏的仪表进行整体更换。
4.受压部分检修
卸下变送器支架,旋开四根法兰螺栓将受压室解体。用乙醇或水将受压室清洗干净,清洗时要特别注意不要将膜盒(膜片)碰伤。清洗后应首先检查膜盒(膜片),如发现膜盒(膜片)有损伤(损坏)或漏油,则必须更换。如果不是明显的损坏,应进行全面测试认为可用时方可再使用。检查膜盒(膜片)受压侧和受压接头下面的两个“○”型密封圈是否有损坏和严重变形,如有损坏,变质和严重变形应更换。旋下排气/排液阀,检查阀体和螺纹有无缺损,如有缺损应进行必要的修整或更换。排气/排液阀的六角扭位如有严重秃角也应进行修整或更换。检查导压接头螺纹有无损坏,如有损坏应进行修整或更换新品。紧固受压室体法兰的螺栓及其零件,如螺纹有严重损坏,六角扭位有严重秃角、严重锈蚀应更换。解体后受压室的所有金属件经清洗和修整后,表面均匀地涂覆防锈油剂。各类“○”型密封圈表面应涂覆硅油。经清洗检修后认为所有零部件都不存在问题时,可重新组装受压室体。组装时要使膜盒(膜片)在法兰的相对位置中,用扳手成对角方向逐步拧紧螺栓,保证两只法兰平行不翘起。螺栓的扭紧力矩应在2000~5000N"cm之间。
5.机壳部分检修
检查变送器机壳及视镜有无破损、表面有无大面积脱漆,如机壳及视镜有破损,应修整或更新;如机壳表面有大于5mm2的脱漆点应用同颜色的油漆进行修补。
6.支架部分检修
检查变送器支架、“U”型螺栓有无严重变形,如有应修整或更新。
变送器检修后必须进行校准,应填写仪表检修记录,并将其存人仪表档案。