导焦车(拦焦车)电气设备的检修

  仪器信息网 ·  2007-06-08 21:40  ·  30913 次点击
1导焦车(拦焦车)电气设备
由滑线提供三相交流380V的动力电源;控制电源、照明电源为交流220V。
导焦车共有电机28台(见表10-4),总装机容量210kW。
表10-4导焦车的电机数量与规格
序号
名称
数量
规格
1
走行电动机
2台
22kW,AC380V
2
油泵电机
3台
30kW,AC380V
3
油冷却扇电机
2台
0.75kW,AC380V
4
空气压缩机电机
1台
7.5kW,AC380V
5
刮板机电机
3台
2.2~0.75kW
6
炉台清扫风机
1台
37kW,AC380V
7
炉台清扫振动机
1台
0.75kW,AC380V
8
清门台车电机
1台
3.7kW,AC380V
9
集中给油润滑泵
1台
0.37kW,AC380V
10
操作室空气机风机
1台
1.5kW,AC380V
11
电气室空净机风机
1台
1.5kW,AC380V
12
操作室空调机压缩机
2台
5.5kW,AC380V
13
操作室空调机凝缩机
2台
1.5kW,AC380V
14
操作室空调冷却扇
1台
0.75kW,AC380V
15
电气室空调压缩机
1台
5.5kW,AC380V
16
电气室空调凝缩机
1台
1.5kW,AC380V
17
电气室空调冷却扇
1台
0.4kW,AC380V
18
机械室空调压缩机
1台
5.5kW,AC380V
19
机械室空调凝缩机
1台
1.5kW,AC380V
20
机械室空调冷却扇
1台
0.4kW,AC380V
2导焦车(拦焦车)电气设备的检修特点
本车的电气系统采用了功能强的PC控制,同时又应用了较多的电气元器件,如控制用的自动开关、接触器、继电器等,以及监测用的行程开关、指示灯等。它们的完好与否是工作可靠的关键。
为确保电气设备的完好,保证生产的顺利进行,在使用与维护上要求如下:
(1)操作人员要了解掌握本车电气设备的性能与要求,熟悉工艺过程,按照操作规程进行操作,做到文明生产。操作人员要了解熟悉停电故障与PC故障发生后的应急措施,以及PC发生重复控制的处理和控制失败后的手动处理。
(2)PC和载频电话的维护和处理必须有专业人员负责。
(3)对电气元器件要定期检查、清扫、维护及时消除隐患,拦焦车的清扫周期一般为两周。
(4)对关键的电气元器件要密切注意,经常检查及时维护、更换以保证它的完好性。
(5)维护人员要根据元器件的重要程度,薄弱环节,以及PC提供的故障情况等,安排维修,作好维修工作。
(6)导焦车的启门机上的电缆要经常检查并及时更换。
(7)导焦车上的电缆要经常检查以防止电缆烤焦接地。
(8)导焦车电气设备清扫检查检修方法见表10-5。
表10-5导焦车电气设备清扫、检查、修理工艺
项目名称
焦炉
导焦车
设定日
修改日
导焦车电气设备清扫、定期修理
完成者
修改者
工作内容
使用工具
安全注意事项
停止位置
修理端台
除导焦车的通风电话装置、空调装置外,全部电气设备清扫(端子紧固、机器有无损伤等)及进行损伤部件的修理等工作
①绝缘测定器、万用表;
②破布、毛刷;
③绝缘子洗净剂;
④手动鼓风机;
⑤扳手
集电部工作开关位置跳开,采取验电接地
关联工作
协同工作
人员2人
使用吊车
时间7h
序号
顺序
工序(7h)
注意事项
1
工作准备
工作内容确定,预定时间
2
开关位置的断开确认
断开的开关不许合上,并挂停电牌
3
集电器验电接地
4
集电装置导电弓架清扫及修理
5
受电盘检查及清扫
6
配电盘、控制盘、操作盘清扫
7
各装置的限位开关修理
8
走行电机检查
9
机械室空气压缩机端子箱清扫
马达内部清扫用手动鼓风机
10
绝缘测定
11
确认、摘牌

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!