浅淡季节性用电变压器的并列运行

  仪器信息网 ·  2009-05-20 21:40  ·  37560 次点击
摘要:通过对红管局东部电力网实际运行中并列变压器的分析,对季节性用电,采用并列运行方式应注意的问题进行了论述。
关键词:季节性用电变压器并列运行
0引言
农垦电网季节性用电常常采用变压器并联运行的方式,如冬季供暖锅炉用电;稻田抽水灌溉用电;矿山、工厂因原料短缺而间断性用电等,适时采用并联(或解列)变压器供电,对提高电网的经济安全运行有着重要意义。
红管局现有60kV电压等级老柞山金矿变电所并列变压器一处,35kV电压等级雁窝岛变电所、一颗树变电所、北仓变电所并列变压器三处。当然在10/0.4kV等级,变压器并列运行更为多见。由于新建住宅的增多,大型供暖锅炉的增加,用电量大增,原来使用的变压器不能满足供电需求,必须扩大供电容量时,采用并列的变压器,可取得很好的经济效益。
1变压器并列运行的优缺点
(1)并联后的变压器负荷可以合理分配,使变压器的损耗可以降低到最小值。
(2)并联前温升高的变压器可以降低,温升低的升高值也不大,这样变压器的绝缘不易老化,运行寿命可以延长。
(3)可以改善变压器的电压调整率,提高供电电压质量。电压稳定,使电容器的投入率可以提高,无功补偿效果好。还可以使用户用电设备的运行效率提高。
(4)可以提高安全运行的可靠性,当一台变压器故障或检修时,另外几台可以继续供电。
(5)特别是对季节性负荷变化较大的供电,采用并列变压器可以取得良好的效果。
当然,应注意并联运行也存在不利因素:并联后变压器的等值阻抗下降,二次侧发生短路电流将增大,对变压器及其出线后面的电器设备动稳定和热稳定都有影响,甚至超过允许值。必须加强对短路事故的监控。
2变压器并列的条件
(1)变压器的联结组号相同
当联结组号不同的变压器并联时,变压器的副边端子上将存在着少于30°的相位差,会产生很大的电压差,由于变压器的线圈阻抗很小,在这个电压差的作用下,工作线圈回路中将出现很大的环流,很可能将变压器的线圈烧坏,故联结组号不同的变压器是绝对不允许并联运行的。
(2)变压器的变比相同
并联运行的变压器,其各边的电压比应相等,所有的分接头电压比也应相等,因为随着电网运行电压的波动,要经常切换变压器的运行分接头。
当变比不等的变压器并联时,其二次电压不等,空载时二次回路就会有电压差,从而产生环流。变比相差太大,产生环流就很大,影响变压器容量的合理利用,所以并列变压器变比相差必须限制在+0.5%之内。最好是变比小的变压器容量大的变压器多带负荷,容量小的变压器少带负荷,使总负荷能较合理的按变压器容量分配。
(3)变压器的短路电压(阻抗)相同
短路电压不同的变压器并列运行,各变压器之间,虽然没有环流,但会使两台变压器的负载分配不同,其负载分配和额定容量成正比,和短路电压成反比。也就是说阻抗大的分担的负荷电流小,阻抗小的分担的负荷电流大。实际并联运行时,每台变压器的电流与额定电流之比相差不宜超过10%,所以要求各台变压器的阻抗电压值相差不能大于10%。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!