国家电网公司电能计量检定抽调竞赛题三、问答题(400题)9

  wang6626866 ·  2008-02-18 06:26  ·  50679 次点击
120、电压互感器二次压降的产生原因是什么?
答:在发电厂和变电所中,测量用电压互感器与装有测量表计的配电盘距离较远,而且由电压互感器二次端子互配电盘的连接导线较细,电压互感第二次回路接有刀闸辅助触头及空气开关。由于触头氧化,使其电阻增大。如果二次表计和继电保护装置共用一组二次回路,则回路中电流较大,它在导线电阻和接触电阻上会产生电压降落,使得电能表端的电压低于互感器二次出口电压,这就是压降产生的原因。
121、电流互感器运行时有哪些误差?
答:(1)电流误差限比差fo是指电流互感器测出的实际二次电流值I2乘上变比Ki与一次测实际电流I1的差,对一次实际电流I1比的百分数,即
(2)角误差是指二次电流相量I2旋转180°与一次测电流相量I1之间的夹角。当-I2相量超前I1时角差为正,反这为负。
122、影响电流互感器误差的因素主要有哪些?
答:(1)一次电流I1的影响。I1比其额定电流大得多或小得多时,因铁芯磁导率下降,比差和角差与铁芯磁导率成反比,故误差增大。因此I1在其额定值时近运行时,误差较小。
(2)励磁电流I0的影响,I0越大,误差越大。I0受其铁芯质量,结构的影响,故I0决定于电流互感器的制造材料与质量。
(3)二次负载阻抗Z2大小的影响。Z2越大,误差越大。
(4)二次负载功率因数的影响。二次负载功率因数角越大,角差越小,比差越大。
123、电流互感器运行时造成二次开路的原因有哪些?
答:(1)电流互感器安装处有振动存在,其二次导线接线端子的螺丝因振动而自行脱钩;
(2)保护盘或控制盘上电流互感器的接线端子压板带电测试误断开或压板未压好;
(3)经切换可读三相电流值的电流表的切换开关接触不良;
(4)电流互感器的二次导线,因受机械机械损两断开。
124、电流互感器运行时二次开路后如何处理?
答:(1)运行中的高压电流互感器,其二次出口端开路时,因二次开路电压高,限于安全距离,人不能靠近,必须停电处理。
(2)运行中的电流互感器发生二次开路,不能停电的应该设法转移负荷,在低峰负荷时作停电处理。
(3)若因二次接线端子螺丝松造成二次开路,在降低负荷电流和采取必要的安全措施(有人监护,处理时人与带电部分有足够的安全距离,使用有绝缘柄的工具)的情况下,可不停电将松动的螺丝拧紧。
125、运行中的电流互感器二次开路时,二次感应电动势大小如何变化?
答:运行中的电流互感器二次所接负载阻抗非常小,基本处于短路状态,由于二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,使铁芯中的磁通密度在较低的水平,此时电流互感器的二次电压也很低。当运行中二次绕组开路后,一次侧电流仍不变,而二次电流等于零,二次磁通就消失了,这样,一次电流全部变成励磁电流,使铁芯骤然饱和,由于铁芯的严重饱和,二次侧将可能产生高电压,对二次绝缘构成威胁,对设备和运行人员有危险。
126、运行中的电流互感器二次开路时,二次感应电动势大小与哪些因素有关?
答:(1)与开路时的一次电流值有关。一次电流越大,其二次感应电动势越高,在短路故障电流的情况下,将更严重。
(2)与电流互感器的一、二次额定电流比有关。其变比越大,二次绕组匝数也就越多,其二次感应电动势越高。
(3)与电流互感器励磁电流的大小有关。励磁电流与额定电流比值越大,其二次感应电动势越高。
127、如何正确地选择电流互感器的电流比?
答:选择电流互感器应按其长期最大的二次工作电流I2,选择其一次额定电流I1n,使I1n≥I2,但不宜使电流互感器经常工作在额定的一次电流的1/3以下,并尽可能使其工作在一次额定电流的2/3以上。
128、选择电流互感器时,应根据哪几个主要参数?
答:(1)额定电压;、
(2)准确度等级;
(3)额定一次电流及变比;
(4)二次额定容量。
129、何谓电流互感器的额定容量?
答:电流互感器的额定容量是二次额定电流I2e通过二次额定负载Z2e时所消耗的视在功即S2e,即
S2e=
130、电压互感器二次短路后会产生什么后果?
答:电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,这个电流产生与一次电流相反的磁通,一次磁通减小,感应电动势变小,一次绕组电流增加。二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
131、运行中的电流互感器误差的变比与哪些工作条件有关?
答:运行中的电流互感器误差与一次电流、频率、波形、环境温度的变化及二次负荷,相位角的大小等工作条件有关。
132、影响电压互感器误差的主要因素有哪些?
答:(1)电压互感器空载电流的增大;
(2)电压互感器空载电流的增大;
(3)电源频率的变化;
(4)电压互感器二次侧所接仪表、继电器等设备过多或cos太低,使其超过电压互感器二次所规定的阻抗值。
133、为什么要选用S级的电流互感器?
答:由于S级电流互感器能在额定电流的1%~120%之间都能准确计量,故对长期处在负载电流小,但又有大负荷电流的用户,或有大冲击负荷的用户和线路,为了提高计量准确度,则可选用S级电流互感器。
134、在现场对电流互感器进行比角差测试时应注意哪些事项?
答:(1)测试用电源及电源线应有足够容易,且电源线不得盘卷;
(2)升流器的一次线应尽量短(大电流侧),以免电流升不到所需值;
(3)二次侧多绕组的电流互感器,应认清计量绕组,并将其他绕组短接,以防继电器动作;
(4)被测电流互感器一次侧两边必须有明显断开点,并挂接地线,在测量时方可取掉,测完后马上恢复;
(5)测量时,应断开电能表的电压线,以防止电能表正转或反转造成计量误差。
135、在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
答:(1)短路电流互感器二次绕组时,必须使用短路片或专用短路线;
(2)短路要可靠,严禁用导线缠绕,以免造成电流互感器二次侧开路;
(3)严禁在电流互感器至短路点之间的回路上进行任何工作;
(4)工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开;
(5)工作时必须有人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!