国家电网公司电能计量检定抽调竞赛题三、问答题(400题)16

  wang6626866 ·  2008-02-18 06:52  ·  60054 次点击
240、什么叫正相序?正相序有哪几种形式?
答:在三相交流电相位的先后顺序中,其瞬间值按时间先后从负值向正值变化,经零值的依次顺序称正相序。
正相序有三种形式:ABC、BCA、CAB。
241、什么叫过电压?
答:在电力系统运行中,由于电击、操作、短路等原因,导致危及设备绝缘的电压升高,称为过电压。
242、什么叫电抗?
答:在具有电感和电容的电路中,存在感抗和容抗,感抗和容抗互相作用抵消的差值叫电抗。
243、为什么对于中性点直接接地的三相三线电路,用三相四线有功电能表测量有功电能较适宜呢?
答:因为三相三线电能表能准确测量三相三线电路中有功电能的计量原理,是基于三相三线电路中iA+iB+iC=0的条件下得出的,当三相三线电路的中性点直接接地时,若三相负载不平衡,则线路上将流过较大的接地电流id,因而iA+iB+iC=id≠0,所以三相三线电能表无法准确测量线路中的有功电能,而三相四线有功电能表能准确测量该情况下的三相电路中的有功电能。因此,对于中性点直接接地的三相三线电路,用三相四线有功电能表测量有功电能比较适宜。
244、简述无功电能的测量意义。
答:对于电力系统来说,负荷对无功功率需求的增加,势必降低发电机有功功率的发、送容量,这是很不经济的,并且经远距离的输电线路传输大量的无功功率,必将引起较大的有、无功功率和电压损耗,为此要求用户装设无功补偿装置,使无功得以就地供给,以提高系统的功率因数,减少损耗。无功电能的测量,主要就是用来考核电力系统对无功功率平衡的调节状况,以及考核用户无功补偿的合理性,它对电力生产、输送、消耗过程中的管理是必要的。
245、电力变压器三相负荷不对称运行会引起哪些后果?为此有哪些规定?
答:三相负荷不对称,对Y,yn0接线变压器,在低压绕组内便会有零序电流并相应地产生零序磁通,由它感应的零序电动势叠加到各相电压上,导致中性点位移,于是负荷重的一相电压低,负荷轻的一相电压升高。所以一般规定中性线电流不可超过低压绕组额定电流的25%。
246、什么是接户线?
答:由供电局低压架空线路或沿墙铁板线直接接至用户墙外支持物间的线路部分。
247、什么是进户线?
答:由户外接户线引到用户室内计费电能表的一段线路。
248、什么是相序?
答:是三相交流电瞬时值分别从负值向正值变化经过零值的顺序,即相量旋转的顺序。
249、什么是熔断丝保护的选择性?
答:熔断丝保护的选择性是指发生电气故障时熔断器或保护装置应有选择地切除故障部分,保持非故障设备继续运行,从而使停电范围最小的要求。
250、什么是电压降?
答:电流流过阻抗产生的电压降落。
251、什么是一次接线图?
答:变电站、配电所一次设备、电源和负荷出线间按实际顺序连接以国家统一规定的图形符号和文字符号绘制的图纸,它反映了变电站、配电所内设备和电源、出线的实际连接关系,也称主接线图。
252、什么是二次回路?
答:对一次设备进行控制、保护、测量、监视的二次设备组成的回路。
253、什么是TN接地方式?
答:电源中性点是接地的,电气设备的外露可导电部分用保护线与该点连接的接地系统称为TN系统。
254、什么是TT接地方式?
答:电源中性点是接地的,电气设备外露导电部分用单独的接地极接地,与电源的接地点无电气联系的接地系统叫TT系统。
255、什么是变压器的空载损耗?
答:变压器的空载损耗指变压器二次绕组开路,一次绕组加上额定频率的额定电压时产生的有功功率损耗。也称为铁损。
256、什么是变压器的短路损耗?
答:变压器的短路损耗指变压器二次(或一次)绕组短路,在另一端加电压使一、二次绕组流过额定电流时在两绕组上产生的有功功率损耗。也称为铜损。
257、什么是变压器的接线组别?
答:变压器的接线组别指三相变压器一、二次绕组接线对应电压之间的相位关系以0~11数字来表示的,称为接线组别。
258、无功实行双向计量的意义是什么?
答:由于当用户向电网大量倒送无功时,同样会存在在电网向用户大量输送无功时出现的情行,会造成电网线损增加,变压器出力下降等不利情况,故无功实行双向计量对改善用电效率,合理用电具有积极的意义。
259、我国的法定单位是由哪些部分构成的?
答:我国的法定计量单位由以下部分构成:
(1)国际单位制的基本单位(7个);
(2)国际单位制中包含辅助单位在内的具有专门名称的导出单位(21个);
(3)国家选定的非国际单位制单位(15个);
(4)由以上单位构成的组合形式的单位;
(5)由词头和以上单位构成的十进倍数和分数单位。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!