用加压泵解决热网局部热力失调问题

  仪器信息网 ·  2009-08-02 21:40  ·  36433 次点击
栗新鹏
摘要:在供暖系统联片改造中,针对热网局部热力失调的情况,提出在各支线或热力入口安装自力式流量控制阀和加压泵。介绍自力式流量控制阀和加压泵的控制原理,根据热力入口的供回水压差小于设计流量下的最小压差来设置加压泵的原则,加压泵系统的组成和效果。
关键词:热网;局部热力失调;流量控制阀;加压泵;方法;供回水压差
中图分类号:TU832.1+1文献标识码:B
在供暖系统联片改造中,经常遇到某区域供热锅炉房或热力站的供热主管网或支线管网的流量不能满足要求,而一些新建筑又必须接暖;供热管网为分期设计安装,导致管网热力失调,末端用户温度偏低;重新铺设管网或更新循环泵投资较大,运行能耗较高。我们在各支线或热力入口安装自力式流量控制阀和加压泵,在一定程度上解决了热网局部热力失调、供暖温度偏低的问题,投资少,效果好。
1.前提条件:(1)锅炉房或热力站应满足供热系统所需的理论出口流量和供回水压力;(2)每个支线或热力入口应安装自力式流量控制阀。
2.自力式流量控制阀控制原理。该阀的特点是不需外接动力,依靠流体的流动特性,当上游和(或)下游的阻力在一定范围内变化时,保持该管段的流量基本不变。该阀由管道内压力的变化自行调节开度,从而保持设定的流量。调整控制阀的设定旋钮,使其流量达到各用户支线的设计流量。
3.加压泵的控制原理。如能有效控制热网各管段的流量,就能控制各节点的压力,达到管网正常运行的目的。可在各用户支线或热力入口安装自力式流量控制阀控制各管段的流量,当整个供热系统的流量及供回水压力满足设计要求,而个别支线的流量不能满足要求时,可在该支线安装加压泵,使支管网的供回水压力压差增大,从而通过的流量达到设计值,系统得以正常运行。而其他未安装加压泵的支线由于自力式流量控制阀的作用,流量保持设定值,运行并不受加压泵的影响,从而达到整个供热系统的正常运行。
4.设置加压泵的原则。根据供热系统管网的供回水压力,绘制出各支线或热力入口的压力曲线图。如该热力入口的供回水压差大于设计流量下所需的最小压差,系统就能正常运行;反之,该用户支线就应设置加压泵。
加压泵的扬程应大于或等于该用户支线设计流量下所需最小压差。流量为该支线的设计流量。
5.加压泵系统组成。加压泵由管道泵、自力式流量控制阀等组成(图1);阀门1为旁通阀,2为混水阀。
6.结论。(1)集中供暖热力系统局部热力失调可用设置加压泵和自力式流量控制阀来解决,而不必更换大流量的循环泵,从而最大限度地减少供暖系统的能耗,降低运行成本;(2)对于现有热力系统,可通过在管道末端增设加压泵系统适当延伸热网的供热范围,从而减少热网和锅炉循环泵的改造及运行费用。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!