试验接线盒在电能计量装置二次回路中的应用2

  wang6626866 ·  2008-03-16 09:22  ·  43047 次点击
盘转数,其测试判断方法与普通电能表相同,也可在断开一相或两相电压时,检查其功率数值的显示。
(2)短接电流法。即将试验接线盒中的来自电流互感器二次侧的电流接线端子,用连接片短接,使二次电流在此短路,电能表的一组或两组元件因无电流而停止运行。可以短接三相电流中的一相或两相,用秒表测试并判断计量装置的运行是否正常,测试判断方法与逐相抽电压法相同。
3.3更换电能表
电能表发生故障或周期轮换检定时,可以利用试验接线盒在带负荷状况下进行更换。更换时先将试验接线盒三相电压接线端子的连接片拨开,使电能表的接线端无电压,再将电流接线端子上面的连接片从右侧移到左侧,短接电流互感器二次侧的接线,使二次电流在此可靠短路,这样就可以进行更换,电能表更换完毕,应随即对更换电能表后的计量装置进行检查或检验,以保证其正常运行,最后将试验接线盒的接线恢复到运行状态。
4试验接线盒使用中的注意事项
4.1试验接线盒要在安装完毕投入运行前,进行二次线路的核对,同时检查接线螺钉、连接片是否紧固可靠,不要因其松动或位移造成端子发热或短路而影响电能计量。
4.2现场检验、检查计量装置或更换电能表时,试验接线盒中需要断开、短接的端子必须准确无误。因带电操作,要仔细小心,遵守执行《电业安全工作规程》中的相关规定。
4.3通过试验接线盒外接仪表仪器时,注意接线正确,分清电压相序,防止短路,理顺电流回路的进出线,不得开路。
4.4更换电能表时,要准确记录更换时间(从断开电压端子接线或短接电流回路开始,到更换后的电能表恢复正常运行止),依此计算并补收因电能表停止运行所影响的电量。
4.5采用现场检查的方法判断计量装置运行不正常的,应使用检验仪器(因仪器的准确度高一些)再次对该计量装置进行检验,以确认检查的结果。
4.6现场检查或检验中发现计量装置运行异常时,应会同用户一起确认事实,共同分析原因,查出故障点,依据《供电营业规则》的相关规定进行电量的退补,同时做好防范类似故障的措施。对因窃电造成计量装置运行异常的,应启动窃电处理程序。
4.7试验接线盒使用完毕,核查其接线是否恢复到正常运行状态,要对试验接线盒的盖板加封,并清理工作现场

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!