常用单相有功电能表的错误接线

  wang6626866 ·  2008-03-16 09:39  ·  34334 次点击
随着“一户一表”工程的推进,有功电能表的数量日益增加,一个县级供电企业将管理、安装、维护约有十万甚至十几万只的有功电能表。由于这些装置量大、面广、分散的特点,给供电企业的规范管理带来很大困难。在经济利益的驱动下,违章用电的现象大有愈演愈烈之势,越是工业、商业、服务业、个体经济发达的地区,违章用电现象越加严重,甚至窃电量的增长率大大超过了售电量的增长率,给供电企业造成了巨大经济损失。通过调查分析,造成大量电费损失的主要原因:一是供电企业计量装置管理人员的技术素质偏低,责任心不强,反窃电的措施实施不力;二是私人企业、经济承包单位和个人想省线施损招,采用高科技手段,有计划、有组织的公开或隐蔽窃电。为公平、公正计量电能,现将常用单相有功电能表错误接线进行分析,供同行参考。
直接接入式单相有功电能表的错误接线共有十几种,其中常见的有短路电能表的电流线圈接线、分流电能表的电流线圈接线、开路电流线圈的接线、对调电流线圈的进出线接线、一火一地开路电流线圈接线、一火一地火线与地线换位接线等,均是人为地改变加于电能表上正确计量电流值的错误接线。
单相电能表常用的正确接线如图一所示
单相电能表错误接线有下列几种:
1.将端子2、5直接短接时,电流线圈被短路,负荷电流不通过电能表的电流线圈,电能表转盘不转。
2.当电能表的2、5端子通过电阻短接时,对电能表电流线圈构成并联电路,电流线圈通的电流只是负荷电流的一部分,转盘慢转。
3.当端子5开路,2、4端子间连接负载时,电能表的电流线圈开路,电源经端子1、2和4、3构成回路供电,转盘不转。
4.将电流线圈进出线对调时,即火线接端子5经电压线圈、端子1、负载、端子4、3至地(零)线构成回路,因电流方向与正常时相反,转盘反转。
5.当端子5开断,而负载连接在端子2和地之间时,负荷电流不通过电流线圈,电能表不转。
6.当端子5开断,火线与零线换位时,即火线接端子3、零线接端子1,负载连接在端子4和地之间时,电流线圈因无电流通过,电能表停转。因此,装表人员务必使负荷电流全部通过电能表的电流线圈,方可避免错误接线。
对于改变加于电能表电压线圈的电压值的错误接线方式有以下几种:
电压脱钓法接线、开路电压线圈法接线、短路电压线圈法接线、分压电压线圈电压接线等。
1.电压脱钓法接线系指将端子2与端子1脱离,使电压线圈失压致使电能表不转。
2.开路电压线圈法接线是将端子4、5开断,负载连接在端子3和地(零)线之间,电压线圈开路失压而使电能表不转。
3.短路电压线圈接线是把2、4端子短接,而把负载连接在端子3与零线之间或将负载经过电流线圈接经端子1接火线,负载经端子5、4再接地的接线方式,因电压线圈端子2、4被短接失压,电能表不转。
4.分压法接线是指在电压线圈回路中串联一个电阻,使电压线圈上的电压降低而变慢的接线,如图二所示。
负载的一端通过端子3、电流线圈、端子1接火线、端子1、2脱离,火线经串联电阻、端子2、电压线圈并和负载的另一端通过端子5、4至地构成回路,负载上的电压正常而不影响用电。
5.当对调电压线圈高低电位时,电能表则反转。只要加在电压线圈上的电压丢失、久压、电位相反都是错误的接线,致使电能表不转、慢转或反转。
总之,因单相相电能表的数量最多,分布最广,其错误接线较多,对供电企业售电量的影响也较大。为避免电量、电费损失,应尽快提高装表人员的素质,通过深化人事、劳动制度改革,将素质差的人员早日置换,并宜采取有效的防范措施,加大对电能表安装接线的检查力度,方可规范供用电秩序。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!