运用公式计算出负载电流I的大小:
I=报装容量(kV.A)*1000/1.732/额定电压V
电流互感器的选择,遵循原则是:TA一次侧的额定电流应大于负载电流,但也不宜过大,应选择在一次测额定电流的1/3-2/3之间。
例:
某动力兼照明用户,装电灯容量为1kW,电动机动10kW,用电的功率因数按0.8考虑,同时系数为1。试问选用多大的电能表?
计算方法:I=P/UIcos∮=(1000+10000)/×380×0.8=20.8(A)
所以电流互感器可选择变比为30/5A的三台。
答:应选取一只三相四线3×220/380V,3×10(40)A的电能表或3台30/5A电流互感器。