正确使用功率表

  liheng ·  2008-10-16 15:52  ·  36130 次点击
对高精度功率测试来说,能否正确使用功率表,是确保测量结果能否准确的关键因素之一。人们往往认为只要功率表的精度高,其测量结果的不确定度就小,却忽略其它因素特别是使用方法对其测试结果的影响。下面我们谈谈如何正确使用功率表以及它对测试结果的影响。
一.确定测量的范围,然后再选择正确的接线方法。因为不同的测量范围要采用不同的接线方法。我们以一台0.1级的单相标准功率表为例进行分析,其输入阻抗为:电压端RV约100kΩ,电流端1A:RI=0.2Ω,5A:RI=0.1Ω,20A:RI=0.025Ω.接线前最好先看说明书,查出其输入阻抗,对于没有说明书的可以用电阻表先测量其输入阻抗,并结合所测量的范围,确定其接线方法。我们先看一下图1、图2:
图1图2
由图1可以看出:I=I1+I2由图2可以看出:U=U1+U2
所以,当I1远远大于I2时,我们所以,当U1远远大于U2时,我们
才可以认为I≈I1才可以认为U≈U1
其中:I为电流表的读数;其中:U为电压表的读数;
I1为流过负载的电流;U1为负载的两端压降;
I2为流过电压表的电流。U2为电流两端的压降。
我们假设电压表的内阻RV为105Ω,我们假设电流表的内阻RV为0.2Ω,
要使电压表的分流不大于0.01%,那么要使电流表的分压不大于0.01%,那么
负载的电阻应不大于105Ω*0.01%=10Ω,负载的电阻应不小于0.2Ω/0.01%=2*103Ω,
也就是说,当测试电压为220V时,负也就是说,当测试电压为220V时,负载的
载的功率应不小于4840W;功率应不大于24.2W;
要使电压表的分流不大于0.05%,那么要使电流表的分流不大于0.05%,那么
负载的电阻应不大于105Ω*0.05%=50Ω负载的电阻应不小于0.2Ω/0.05%=400Ω
也就是说,当测试电压为220V时,负也就是说,当测试电压为220V时,负载的
载的功率应不小于968W;功率应不大于121W;
要使电压表的分流不大于0.1%,那么要使电流表的分流不大于0.1%,那么
负载的电阻应不大于105Ω*0.1%=100Ω负载的电阻应不小于0.2Ω/0.1%=200Ω
也就是说,当测试电压为220V时,负也就是说,当测试电压为220V时,负载的
载的功率应不小于484W;功率应不大于242W;
要使电压表的分流不大于0.15%,那么要使电流表的分流不大于0.15%,那么
负载的电阻应不大于105Ω*0.15%=150Ω负载的电阻应不小于0.2Ω/0.15%=133.3Ω
也就是说,当测试电压为220V时,负也就是说,当测试电压为220V时,负载的
载的功率应不小于322.7W。功率应不大于363W。
所以,由上述可以看出:当测量大功率时,我们要采用电流表外接法,当测量小功率时,我们要采用电流表内接法。

1 条回复

yangdr  2008-10-17 07:25
图看不见真急人

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!