为什么测量设备接地电阻结果有负值呢?

  云天 ·  2008-11-05 16:11  ·  56898 次点击
测量锡炉的接地电阻结果有负数,正常吗?
测量方法是这样的:用万用表电阻档测量,一边接在设备的外壳上,一边接在地线上进行测量?

8 条回复

liubc  2011-01-30 12:22
工具不对啊
小时候的梦想  2009-02-05 18:23
收获不小,,很好
yjrong  2008-11-26 10:41
同意一楼的看法,用接地电阻测试仪来测
jlszhoujidai  2008-11-26 10:07
只能用接地电阻测试仪进行测量,不能用万用表进行测量,因为二者的测量原理不同。
sg888  2008-11-25 16:28
是啊
最好用接地电阻测试仪来测啊
用万用表不行的
ypl  2008-11-10 11:47
楼上两位高手啊
金海  2008-11-07 09:44
因万用表是利用欧姆定律来测量电阻的,通过提供给被测物体一定的电压并测量电流来指示电阻的,故测量的电阻值实际上是电流值。当被测体上有漏电或静电时有时会产生负电流,此时万用表指示的电阻值就是负值。你可以在一节干电池上串一个大阻值电阻,用万用表正、反方向测量一下就明白了。
liheng  2008-11-05 16:57
一般情况测量接地电阻是采用四线法进行测量,用万用表好像不太合适。建议主要采用接地电阻表或接地电阻测量仪进行测量。另外,还有要注意电压和电流的高低端。

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!