检定可燃气体检测报警器的一些疑惑,盼高人指点

  dkwhp@126.com ·  2010-11-13 17:12  ·  60760 次点击
我刚着手可燃气体检测报警器检定工作,很多地方不懂,请高人多多指点。
我发现有的生产企业:探头是可燃气体探头,但控制室的报警器却是火灾报警器而不是可燃气体检测报警器,或者是企业自己安装的那种操作平台。请问,针对上述情况,可以用60%LEL的异丁烷标准物质检定可燃气体检测报警器是否有效吗?
注:可能我的表述不够清楚,问题没能问得到位,不清楚的地方可以留言,我做补充。急切盼望高人回答。

2 条回复

dkwhp@126.com  2010-11-14 21:16
谢谢你的回答。
刘雷李凯旋  2010-11-13 23:01
你说的问题是常见的问题,在没有对这方面进行检测以前。报警器的检查是空白的。我个人认为这种情况可以用异丁烷标准气体进行检查,观察一下报警器的主机是否有反应。 调试仪器最好要用(40-50)%LEL 的标准气体。浓度过高会对仪器造成损害。现在报警器系统越来越规范,如果仪器没有反应,你可以建议使用者找厂家调试,或者更换。不知道我这样回答你是否满意。我们是同行,有事可以联系。

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!