仪表常见问题解决

  lee ·  2011-02-16 09:15  ·  20304 次点击
一、常见问题的测试及解决方法
1、数显电测表系列中仪表不显示或闪烁
故障原因:
A:工作电源未接入仪表;B:电源电压过低或过高;
解决方法:用万用表测量电源端电压是否与产品技术要求一致;
2、数显电测表系列中仪表缺相、电流偏小
故障原因:
A:型号未接入正确的输入端;B:电压或电流的(PT或CT)变比设置与互感器不一致;
解决方法:检测产品接线端子,用万用表测量是否开路或接错,也可检测产品(PT或CT)变比设置是否正确;
3、数显电测表系列中功率及功率因数的测量不正确
故障原因:
A:数值显示偏小;B:没有数值显示;
解决方法:检查电流电压是否相序接反或没有电流电压型号输入;
4、数显电测表系列中带模拟量输出的产品,输出值与输入值对应相关不正确
解决方法:
A:检查输入量程是否与产品标识相同;
B:要特别注意输出信号性质;电流带载不能大于500W,电压不能小于2KW;
5、多功能系列仪表的参数测量值不正确
解决方法:
A:检查仪表设置与系统是否匹配(即三相三线还是三相四线,两种接线方式不同)
B:检查电流电压相序及同名端是否一一对应,参考说明书,找到对应的设置项对比,判断设置是否正确;
6、温湿度控制器系列产品工作不正常
解决方法:
A:检查产品配套的传感器与产品连接是否正确;B:检查产品阀值设置是否正确;
7、开关状态指示仪及操控装置的状态指示不正确
解决方法:检查产品的接线端与各辅助连接点是否正确,若连接正确第二步给产品供电,用一条导线连接各状态的输入端与公共端,查看对应的指示灯工作是否正常;
二、智能仪表组网通讯过程中注意事项
1、主站可以访问和设定所接仪表的全部设置参数;
2、无论如何都不能从一个从站开始通讯;
3、主站发送包囊称为请求,从站发送包囊称为响应;
4、每个MODBUS包囊都由以下几个部分组成:
1>地址域2>功能码域3>数据域4>校验域
5、每组单元最多可以连接32台仪表,产品的地址定义为1~247,波特率可分为多个选段(1200,2400,4800,9600);
6、每次发送请求命令时,必须保证对应的地址和波特率要相符;
RS485端接长度不超过1200米的双绞线屏蔽电缆,双绞线另一端接仪表,然后在最后一台仪表接线处并接120欧姆1/4W电阻;

1 条回复

d2018  2011-02-17 08:56
好资料,学习了;谢谢分享。

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!