试验变压器耐压试验操作方法

  lee ·  2011-02-16 09:41  ·  24548 次点击
1.按上图接线,检查压力表指示内部气体压力是否正常(≥0.3MPA)
2.做交流耐压时短路杆插入孔J中,做直流泄漏试验,取出短路杆。
3.限流电阻配置:工频耐压每伏0.3~1欧:直流每伏5~10欧,一般试验可不用。
4.拆除被试品线引线,套管及器身脏污清除,必要时采用屏蔽措施。
5.准备工作和安全措施就绪,空试一次设备。
6.接上被试品,直流试验应用屏蔽线,以消除杂散泄漏。
7.合上电源,控制箱(柜)电源批示绿灯亮。
8.按下起动按钮,起动指示灯亮。
9.对控制箱,顺时针均匀加电,注视电压表达到额定电压值。
10.持续规定耐压时间并注视电流表指示。
11.耐压时间到,注视KV表,迅速均匀降零。
12.做实验后用放电棒经电阻放电,然后直接接地放电。
13.高压部分可能被充电部位一一放电后,改变或拆除高压引线,及一切引线至此一次试验终止。