电力营销技能比武营销员培训试题2 (电学部分)

  wang6626866 ·  2007-10-27 11:47  ·  64634 次点击
营销人员复习题2(电学部分)
一、选择题
001、只要有(B)存在,其周围必然有磁场。
(A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电容。
002、电流1A=(B)mA=106μA。
(A)102;(B)103;(C)104;(D)105。
003、在欧姆定律中,电流的大小与(B)成正比。
(A)电阻;(B)电压;(C)电感;(D)电容。
004、电路中任意两点间的电位差叫(A)。
(A)电压;(B)电流;(C)电阻;(D)电动势。
005、电荷在单位时间内做的功称为电功率,它的单位是(D)。
(A)P;(B)R;(C)A;(D)W。
006、我国通常采用的交流电的波形是正弦波,其频率是(C)HZ。
(A)60;(B)55;(C)50;(D)45。
007、导线切割磁力线运动时,导线中会产生(A)。
(A)感应电动势;(B)感应电流;(C)磁力线;(D)感应磁场。
008、判断载流导线周围磁场的0方向用(C)定则。
(A)左手;(B)右手;(C)右手螺旋;(D)左手螺旋。
009、在正常工作条件下能够承受线路导线的垂直和水平荷载,但不能承受线路方向导线张力的电杆叫(B)杆。
(A)耐张;(B)直线;(C)转角;(D)分支。
010、在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当水平排列时采用(B)m。
(A)0.2;(B)0.3;(C)0.4;(D)0.6。
011、在配电线路中最上层横担的中心距杆顶部距离与导线排列方式有关,当等腰三角形排列时采用(C)m。
(A)0.3;(B)0.45;(C)0.6;(D)0.75。
012、钢芯铝绞线的代号表示为(B)。
(A)GJ;(B)LGJ;(C)LGJQ;(D)LGJJ。
013、直角挂扳是一种(D)金具。
(A)线夹;(B)拉线;(C)接续;(D)连接。
014、楔形线夹属于(C)金具。
(A)接续;(B)联接;(C)拉线;(D)保护。
015、根据电压等级的高低,10KV配电网属于(C)电网。
(A)超高压;(B)高压;(C)中压;(D)低压。
016、杆塔是用以架设导线的构件,在配电线路中常用的是(B)。
(A)铁塔;(B)水泥杆;(C)钢管塔;(D)木杆。
017、配电装置中,代表A相相位色为(B)
(A)红色;(B)黄色;(C)淡蓝色;(D)绿色。
018、配电线路拔梢电杆的埋设深度,无设计特殊要求时为长的(D)。
(A)杆高1/2+700;(B)杆高1/5+700;(C)杆高1/7+700;(D)杆高1/10+700。
019、安全帽在使用前应将帽内弹性带系牢,与帽顶应保持(B)距离的缓冲层,以达到抗冲击保护作用。
(A)1.5-5cm;(B)2.5-5cm;(C)3.5-5cm;(D)5-7cm。
020、一电流互感器,其变比K=100,二次侧电流表讯数为4.5A,则被测电路的一电流为(C)。
(A)4.5A;(B)45A;(C)450A;(D)0.45A。
021、配电变压器台架安装要求(D)的接地形式。
(A)变压器中性点单独接地;(B)中性点和外壳一齐接地;(C)中性点和避雷器一齐接地;(D)中性点、外壳、避雷器接入同一个接地体中。
022、使用的12in活动扳手,其实际长度为(C)mm。
(A)150;(B)200;(C)300;(D)350。
023、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C)m以内。
(A)4;(B)6;(C)8;(D)10。
024、高压设备上工作需全部停电或部分停电者需执行(A),才能进行工作。
(A)第一种工作票;(B)第二种工作票;(C)口头命令;(D)电话命令。
025、高压设备上工作至少应有(B)进行。
(A)1人;(B)2人;(C)3人;(D)4人。
026、对人体伤害最轻的电流途径是(D)
(A)从右手到左脚;(B)从左手到右脚;(C)从左手到右手;(D)从左脚到右脚。
027、起重用的链条葫芦一般起吊高度为(B)m。
(A)3.5~5;(B)2.5~3;(C)3~4.5;(D)2.5~5。
028、制作钢丝绳套,其穿插回数规程规定不得少(C)。
(A)6回;(B)5回;(C)4回;(D)3回。
029、导线型号是由代表导线材料、结构的汉语拼音字母和标称截面积(mm2)三部分表示的,如T字母处于第一位置时则表示(B)。
(A)钢线;(B)铜线;(C)铝线;(D)铝合金线。
030、巡线中有特殊巡视和夜间巡视,当夜间巡视时应在线路(C)且没有月光的时间里进行。
(A)政党运行时;(B)故障时;(C)负荷最大时;(D)负荷最小时。
031、导线端部接到接线柱上,如单股导结截面在(D)以上,应使用不同的规格的接线端子。
(A)4mm2;(B)6mm2;(C)8mm2;(D)10mm2。
032、单股导线连接:当单股导线截面在(B)以下时,可用绞接法连接。
(A)8mm2;(B)6mm2;(C)4mm2;(D)2mm2。
033、测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,若不允许断开线路时,可使用(A),应注意不触及其他带电部分,防止相间短路。
(A)钳形表;(B)电流表;(C)电压表;(D)万用表。
034、登杆用的踩板,必须进行承力试验,其要求静荷重(D),持续时间:5mino
(A)150kg;(B)175kg;(C)200kg;(D)225kg。
035、登杆用的脚扣,必须经静荷重100kS试验持续时间:5min,周期试验每(B)进行一次。
(A)3个月;(B)6个月;(C)12个月;(D)18个月。
036、事故紧急处理(B),但应履行许可手续,做好安全措施。
(A)要填写工作票;(B)不须填写工作票;(C)征得领导同意;(D)无须领导同意。
037、在(C)及以上的大风、暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高空作业。
(A)8级;(B)7级;(C)6级;(D)5级。
038、操作柱上油断路器时,应注意防止(C)伤人。
(A)断路器是否处在合闸位置;(B)断路器是否处在分闸位置;(C)断路器爆炸;(D)高空坠物。
039、(C),严禁进行倒闸操作和更换熔丝工作。
(A)雨天时;(B)夜晚时;(C)雷电时;(D)雪天时。
040、钳压法的适用范围为(D)铝绞线的连接续。
(A)LJ-16-70mm2;(B)LJ-16-95mm2;(C)LJ-16-120mm2;(D)LJ-16-185mm2;
041、板桩式地锚,打入地中的方向,可分为垂直锚和斜向锚两种,其受力方向最好与锚桩(D),而且拉力的作用点最好靠近地面,这样受力较好。
(A)互成45°;(B)互成60°;(C)平行;(D)垂直。
042、架空配电线路的导线在针式绝缘子上固定时,常采用绑线缠绑,采用铝绑线的直径在(B)范围内。
(A)1.5-2.5mm;(B)2.5-3.0mm;(C)3.0-3.5mm;(D)2.0-2.5mm。
043、绝缘导线连接后,必须用绝缘带进行绝缘恢复,方法是从完整的绝缘层开始,从左边到右边重叠斜向进行,每圈压叠(D)带宽。
(A)1/5;(B)1/4;(C)1/3;(D)1/2。
044、新建电力线路电杆的编号(B)。
(A)分支杆允许有重号;(B)不允许有跳号;(C)有少数脱号也可以;(D)耐张杆允许有重号。
045、100KVA配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于。(A)
(A)4Ω;(B)10Ω;(C)20Ω;(D)30Ω。
046、万用表测量交流电压时,所测的电压是正弦交流电压的(B)。
(A)平均值;(B)有效值;(C)最大值;(D)瞬时值。
047、配电变压器的绝缘油在变压器内的作用是(B)。
(A)绝缘、灭弧;(B)绝缘、冷却;(C)绝缘;(D)灭弧。
048、线路检修挂接地线时,应先接(A)。
(A)接地端;(B)A相;(C)U相;(D)C相。
049、裂纹和硬伤面积超过(A)以上的绝缘子用在线路上,在阴雨天气的运行中,易发生击穿和闪络故障。
(A)100mm2;(B)80mm2;(C)60mm2;(D)40mm2。
050、低压金属氧化物避雷器用500V兆欧表测量电阻值,(C)以上即为正常。
(A)4MΩ;(B)3MΩ;(C)2MΩ;(D)1MΩ。
051、三极隔离开关安装时,应调整其三相同期性;相不同期性应小子(B)。
(A)2mm;(B)3mm;(C)4mm;(D)5mm。
052、隔离开关能进行切断励磁电流不超过(B)的空载变压器的操作。
(A)1A;(B)2A;(C)4A;(D)5A。
053、跌落式熔断器控制的变压器,在停电时应(A)。
(A)通知用户将负载切除;(B)先拉开隔离开关;(C)先断开跌落式迷熔断器;(D)先拉开低压总开关。
054、单杆式变压器台架多用来安装容量在(C)变压器。
(A)30KVA及以下的三相;(B)30KVA及以下的单相;(C)30KVA及以下的单相或三相;(D)30KVA及以上的单相或三相。
055、线路施工时,耐张绝缘子串的销子一律(D)穿。
(A)向右(面向受电侧);(B)向左(面向受电侧);(C)向上;(D)向下。
056、带电线路导线对地的垂直距离。(C)或在地面抛挂绝缘绳的方法测量。
(A)皮尺;(B)钢卷尺;(C)测量仪;(D)目测。
057、拉线采用钢绞线和镀锌铁线制作时,规程规定其截面要求为:钢绞线25mm2以上;镀锌铁线(D)以上。
(A)9×3.2mm;(B)7×2.6mm;(C)5×3.2mm;(D)3×4.0mm。
058、配电线路立杆时用的叉杆,是由细长圆杆组成,其稍径不小于80mm,根径应不小于(C)。
(A)800mm;(B)100mm;(C)120mm;(D)140mm;
059、在直线杆上安装分支横担,作业人员应先确定分支横担位置,其安装位置是距直线横担准线下方(A)处划印。
(A)450mm;(B)600mm;(C)750mm;(D)900mm;
060、转角双并横担安装前,先量取从杆顶往下(D)处划印,安装拉线抱箍后再装设双并横担。
(A)150mm;(B)200mm;(C)250mm;(D)300mm;
061、在10KV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不得小于(D)。
(A)1.5m;(B)1.1m;(C)0.9m;(D)0.7m。
062、钢丝绳由19、37、61根钢丝捻成股线,再由(D)股线及中间加浸油的麻绳芯合成的。
(A)3股;(B)4股;(C)5股;(D)6股。
063、手拉葫芦在使用中,当重物离开地面约(B)左右时,停留一段时间,确认各部件受力正常后,再继续起吊。
(A)0.1m;(B)0.2m;(C)0.3m;(D)0.4m。
064、隔离开关是低压配电装置中最简单和应用最广泛的电器,经主要用于(B)。
(A)通断额定电流;(B)停电时有明显的断开点;(C)切断短路电流;(D)切断过载电流。
065、不按工作票要求布置安全措施,工作负责人应负(A)。
(A)主要责任;(B)次要责任;(C)直接责任;(D)连带责任。
066、未经医生许可,严禁用(B)来进行触电急救。
(A)心肺复苏法;(B)打强心针;(C)仰卧压胸法;(D)举臂压胸法。
067、用滚杆拖运笨重物体时,添放滚杆的人员应站在(C),并不得戴手套。
(A)滚动物体的前方;(B)滚动物体的后方;(C)滚动物体的侧方;(D)方便添放滚杆的方向。
068、一段导线的电阻为8Ω,若将这段导线从中间对折合并成一条新导线,新导线的电阻为(D)。
(A)32Ω;(B)16Ω;(C)4Ω;(D)2Ω。
069、在感性负载交流电路中,常用(D)方法可提高电路功流因数。
(A)负载串联电阻;(B)负载并联电阻;(C)负载串联电容器;(D)负载并联电容器。
070、纯电感交流电路中,电流与电压的相关的相位关系是(D)。
(A)电流与电压同相;(B)电流与电压反杆;(C)电流超前电压90°;(D)电流滞后电压90°。
071、在R、L、C串联电路中,当XL=XC时,比较电阻上UR和电路总电压U的大小为(B)。
(A)URU;(D)UR=0,U≠0。
072、1KV及以下配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于(B)MΩ。
(A)0.2;(B)0.5;(C)1.0;(D)1.5。
073、基坑施工前的定位符合以下规定:10KV及以下架空电力线路顺线路方向的位移不应超过设计档距的(B)。
(A)4%;(B)3%;(C)2%;(D)1%。
074、基坑施工前的定位应符合以下规定:10KV及以下架空电力线路直线杆横线路方向的位移不应超过(D)mm。
(A)20;(B)30;(C)40;(D)50。
075、10KV及以下架空电力线路基坑每回填土达(D)时,应夯实一次。
(A)200mm;(B)300mm;(C)400mm;(D)500mm;
076、拉线盘的埋深和方向,应符合设计要求。拉线棒与拉线盘应垂直,拉线棒外露地面部分的长度为(D)。
(A)200~300mm;(B)300~400mm;(C)400~500mm;(D)500~700mm。
077、拉线安装后对地平面夹角与设计值允许误码差:当为10KV及以下架空电力线路时不应大于(A)。
(A)3°;(B)5°;(C)7°;(D)9°。
078、瓷横担绝缘子安装,当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于(A)mm。
(A)10;(B)20;(C)25;(D)30。
079、单金属导线在同一处损伤的面积占总面积的7%以上,但不超过(A)时,以补修管进行补修处理。
(A)17%;(B)15%;(C)13%;(D)11%。
080、导线与接续管进行钳压时,压接后的接续管弯曲度不应大于管长的(D),有明显弯曲时应校直。
(A)8%;(B)6%;(C)4%;(D)2%。
081、10KV及以下架空电力线路的导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的(B)。
(A)±7%;(B)±5%;(C)±3%;(D)±1%。
082、10KV及以下架空电力线路紧线时,同档内各相导线弧垂宜一致,水平排列时的导线弧垂相差不应大于(A)mm。
(A)50;(B)40;(C)30;(D)20。
083、线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,1~10KV时,不应小于(C)mm。
(A)400;(B)300;(C)200;(D)100;
084、1-10KV线路每相引流线、引下线与邻相的引流线、引下线或导线之间,安装后的净空距离不应小于(C)mm。
(A)500;(B)400;(C)300;(D)200。
085、10-35KV架空电力线路的引流线当采用并沟线夹连接时,线夹数量不应小于(B)。
(A)1个;(B)2个;(C)3个;(D)4个。
086、杆上隔离开关安装要求刀刃合闸后接角紧密,分闸后应有不小于(D)mm的空气隙。
(A)140;(B)160;(C)180;(D)200。
087、10KV及以下电力接户线安装时,档距内(D)。
(A)允许1个接头;(B)允许2个接头;(C)不超过3个接头;(D)不应有接头。
088、10KV及以下电力接户线固定端当采用绑扎固定时,其绑扎长度应满足:当导线为25-50mm2时,应绑扎长度(C)。
(A)≥50mm;(B)≥80mm;(C)≥120mm;(D)≥200mm。
089、接地体当采用搭接焊连接时,要求扁钢的搭接长度应为其宽度的(B)倍,四面施焊。
(A)1;(B)2;(C)3;(D)4。
090、使用钢丝绳的滑车,滑轮槽底的直径D应大于钢丝绳的直径d的(A)倍,(人力驱动)。
(A)6-7;(B)7-8;(C)8-9;(D)10-11;
091、触电急救中,在现场抢救时不要为了方便而随意移动触电者,如确需移动触电者,其抢救时间不得中断(A)。
(A)30s;(B)40s;(C)50s;(D)60s。
092、LGJ-95导线使用压接管接续时,钳压坑数为(C)个。
(A)10;(B)14;(C)20;(D)24。
093、带电作业绝缘工具的电气试验周期是(B)。
(A)2年;(B)18个月;(C)6个月;(D)3个月。
094、配电线路的通道宽度应为线路宽度外加(D)。
(A)5m;(B)8m;(C)9m;(D)10m。
095、在《全国供电规则》中明确规定,功率因数低于(C)时,供电局可不予以供电。
(A)0.9;(B)0.85;(C)0.7;(D)0.75。
096、钳形电流表使用完后,应将量程开关档位放在(A)。
(A)最高档;(B)最低档;(C)中间档;(D)任意档。
097、6-10KV的验电器试验周期(B)个月1次。
(A)3;(B)6;(C)12;(D)18。
098、6-10KV的验电器作交流耐压试验时,施加的试验电压为(D)KV,试验时间为5min。
(A)11;(B)22;(C)33;(D)44。
099、与电容器连接的导线长期允许电流应不小于电容器额定电流的(B)倍。
(A)1.1;(B)1.3;(C)1.5;(D)1.7。
100、直线杆10VK间各导线横担间的最小垂直距离为(B)。
(A)0.6m;(B)0.8m;(C)1.0m;(D)1.2m。
101、铝绞线、钢芯线在正常运行时,表面最高温升不应超过(B)。
(A)30℃;(B)40℃;(C)50℃;(D)60℃。
102、3-10KV的配电变压器,应尽量采用(C)来进行防雷保护。
(A)避雷线;(B)避雷针;(C)避雷器;(D)火花间隙。
103、配电变压器中性点接地属(C)。
(A)保护接地;(B)防雷接地;(C)工作接地;(D)过电压保护接地。
104、带电作业人体感知交流电流的最小值是(B)。
(A)0.5mA;(B)1mA;(C)1.5mA;(D)2mA。
105、高压接户线的铜线截面应不小于(B)。
(A)10mm2;(B)16mm2;(C)25mm2;(D)35mm2。
106、吸收比,是兆欧表在额定转速下,60s的绝缘电阻读数和(D)的绝缘电阻读数火比。
(A)60s;(B)45s;(C)30s;(D)15s。
107、测量变压器直流电阻,对于中小型变压器高压绕组可用(C)测量。
(A)万用表;(B)兆欧表;(C)单臂电桥;(D)双臂电桥。
108、对于开关柜等较重的配电屏,一般可采用焊接方式固定。焊缝不宜过长,开关柜一般为(C)。
(A)10-20mm;(B)20-30mm;(C)20-40mm;(D)30-40mm。
109、二次回路接线工作完成后,要进行交流耐压试验,试验电压为(C),持续lmin。
(A)220V;(B)500V;(C)1000V;(D)2500V。
110、10KV电缆终端头制作前,要对电缆用2500V兆欧表测量其绝缘电阻,要求绝缘电阻不小于(D)。
(A)50MΩ;(B)100MΩ;(C)150MΩ;(D)200MΩ。
111、规程规定:低压临时线路,当使用裸线时,对地距离不得(A)。
(A)低于5m;(B)高于5m;(C)高于6m;(D)低于6m。
112、在有风时,逐相操作跌落式熔断器,应按(D)顺序进行。
(A)先下风相、后上风相;(B)先中间相、后两边相;(C)先上风相、后下风相;(D)先中间相、断下风相、后上风相。
113、线路零序保护动作,故障形式为(B)。
(A)短路;(B)接地;(C)过负载;(D)过电压。
114、广义质量除产品质量外,还包括(C)。
(A)设计质量;(B)宣传质量;(C)工作质量;(D)售后服务质量。
115、我国工频交流电的周期是(D)。
(A)0.1s;(B)0.2s;(C)0.3s;(D)0.02s。
116、交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了(B)。
(A)减少涡流;(B)减少磁带损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。
117、用于确定载流导体在磁场中所受磁场力(电磁力)方向的法则是(A)。
(A)左手定则;(B)右手定则;(C)右手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。
118、用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B)。
(A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。
119、垂直接地体的间距不宜小于其长度的(B)。
(A)1倍;(B)2倍;(C)3倍;(D)4倍。
120、假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是(C)。
(A)120℃;(B)110℃;(C)105℃;(D)100℃;
121、聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(A)。
(A)1~10KV;(B)10~35KV;(C)35~110KV;(D)110KV以上。
122、对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为(C)。
(A)45℃;(B)55℃;(C)65℃;(D)75℃;
123、10KV配电线路允许的电压损失值为(A)。
(A)5%;(B)6%;(C)7%;(D)10%。
124、电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,支持物属(B)。
(A)国家的;(B)供电局;(C)用户;(D)由双方协商解决。
125、改善功率因数的实质问题是补偿(B)功率。
(A)30s;(B)45s;(C)60s;(D)90s。
126、配电线路的10KV高压线路中,直线杆应选用(B)。
(A)悬式绝缘子;(B)针对绝缘子;(C)蝶式绝缘子;(D)合成绝缘子。
127、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离10KV及以下应为(C)。
(A)0.2m;(B)0.3m;(C)0.4m;(D)0.6m。
128、拉紧绝缘子的装设位置,应使拉线沿电杆下垂时,绝缘子离地高度应在(D)。
(A)1m以上;(B)1.5m以上;(C)2m以上;(D)2.5m以上;
129、导线接头最容易发生故障的是(B)连接形式。
(A)铜-铜;(B)铜-铝;(C)铝-铝;(D)铜-铁。
130、小接地短路电流系统的接地电阻应(C)。
(A)≤0.5Ω;(B)≤4Ω;(C)≤10Ω;(D)≤30Ω。
131、造成人身伤亡达3人以上的事故为(B)。
(A)特别重大事故;(B)重大事故;(C)人身伤亡事故;(D)一般事故。
132、杆上营救的最佳位置是救护人高出被救者约(D)。
(A)50mm;(B)500mm;(C)20mm;(D)200mm。
133、电力事故造成直接经济损失(C)及以上者,属特别重大事故。
(A)10万元;(B)100万元;(C)1000万元;(D)1亿元。
134、中央直辖市全市减供负载50%及以上;省会城市全市停电时属(D)。
(A)一类障碍;(B)一般事故;(C)重大事故;(D)特别重大事故。
135、配电变压器高压侧装设防雷装置和铁落式熔断器,当容量在(D)以上者,应增设负荷开关。
(A)30KVA;(B)50KVA;(C)100KVA;(D)315KVA。
136、绝缘子发生闪络的原因是(D)。
(A)表面光滑;(B)表面毛糙;(C)表面潮湿;(D)表面污湿。
137、配电变压器吸了潮后的硅胶呈(C)。
(A)蓝色;(B)白色;(C)淡红色;(D)红色。
138、如听到运行中的变压器发生均匀的“嗡嗡”声则说明(A)。
(A)变压器正常;(B)绕组有缺陷;(C)铁芯有缺陷;(D)负载电流过大。
139、配电变压器着火时,应采用(C)灭火。
(A)水;(B)干砂;(C)干粉灭火器;(D)泡沫灭火器。
140、假如电气设备的绕组绝缘等级是F级,那么它的耐热最高点是:(C)。
(A)135℃;(B)145℃;(C)155℃;(D)165℃。
141、线路导线的电阻与温度的关系是:(A)。
(A)温度升高,电阻增大;(B)温度升高,电阻变小;(C)温度降低,电阻不变;(D)温度降低,电阻增大。
142、下列对高压设备的试验中,属于破坏性试验的是(B)。
(A)绝缘电阻和泄漏电流测试;(B)直流耐压和交流耐压试验;(C)介质损失角正切值测试;(D)变比试验。
143、敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径与电缆外径的比值,交联乙烯护套多芯电缆为(C)倍。
(A)5;(B)10;(C)15;(D)20。
144、标号为250号的混凝土,其抗压强度为(C)。
(A)150kg/cm2;(B)200kg/cm2;(C)250kg/cm2;(D)300kg/cm2。
145、选择配电线路路径和导线截面时,应考虑用电负载的发展,一般考虑年限为(B)。
(A)3年;(B)5年;(C)7年;(D)10年。
146、变压器室必须是耐火的,当变压器油量在(B)及以上的,应设置单独变压器室。
(A)40kg;(B)60kg;(C)80kg;(D)100kg。
147、变压器中的绝缘油,作为使用条件,下列项目中(C)是错误的。
(A)绝缘强度高;(B)化学稳定好;(C)粘度大;(D)闪点高。
148、导线避雷线在放线过程中,出现灯笼状的直径超过导线直径的(A)而又无法修复时,应锯断重接。
(A)1.5倍;(B)1.6倍;(C)1.8倍;(D)2.0倍。
149、10KV配电线路,为提高线路的耐雷水平,加强绝缘,如采用铁横担时,宜采用(C)型绝缘子。
(A)P-6;(B)P-10;(C)P-15;(D)P-35。
150、10KV及以下网络中解、合环路的均衡电流应小于7A,隔离开头断开两侧的电位差:对竖隔离开头不大于(A),对横隔离开头不大于100V。
(A)200V;(B)180V;(C)160V;(D)120V。
151、变压器内部发出“咕嘟”声,可以判断为(C)。
(A)过负载;(B)缺相运行;(C)绕组层间或匝间短路;(D)穿芯螺杆松动。
152、变压器油中溶解气体的总烃量应小于150×10-6,乙炔量应小于(A),氢气量应小于150×10-6。
(A)5×10-6;(B)10×10-6;(C)20×10-6;(D)30×10-6。
153、事故发生后,事故调查组组成之前,(D)要及时收集有关资料,并妥善保管。
(A)保卫部门;(B)事故发生单位;(C)主管部门;(D)安监部门。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!