感应式电能表知识汇总1

  wang6626866 ·  2007-10-29 07:10  ·  38377 次点击
一、电能表的分类
1、电能表按其相线可分为单相电能表、三相三线电能表、三相四线电能表。
2、电能表按其工作原理可分为机械式电能表和电子式电能表。
3、电能表按其用途可分为有功电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率电能表、预付费电能表、损耗电能表和多功能电能表等。
4、在一定时间内累积(A)的方式来测得电能的仪表称为有功电能表。
A)有功功率B)瞬间功率C)平均功率D)电量
6、最大需量是指用户一个月中每一固定时段的(B)指示值。
A)最大功率B)平均功率的最大C)最大平均功率D)最大负荷
7、15min最大需量表指示的是(A)。
A)计量期内最大的一个15min的平均功率
B)计量期内最大的一个15min间隔内功率瞬时值
C)计量期内日最大15min平均功率的平均值
8、复费率电能表为电力部门实行(C)提供计量手段。
A)两部制电价B)各种电价C)不同时段的分时电价D)先付费后用电
9、多功能电能表除具有计量有功(无功)电能量外,至少还具有(B)种以上的计量功能,并能显示、储存多种数据,可输出脉冲,具有通信接口和编程预置等各种功能。
A)一种B)两种C)三种D)四种
10、(A)可测量变压器功率损耗中与负荷无关的铁芯损耗。
A)铁损电能表B)铜损电能表C)普通电能表D)伏安小时计
11、(B)可测量变压器绕组的电能损耗,该损耗是随负荷而变化的。
A)铁损电能表B)铜损电能表C)普通电能表D)伏安小时计
12、如果一只电能表的型号为DSD9型,这只表应该是一只(A)。
A)三相三线多功能电能表B)三相预付费电能表C)三相最大需量表D)三相三线复费率电能表
※DSSD表示三相三线全电子式多功能电能表。
13、铭牌标志中5(20)A的5表示(A)。
A)基本电流B)负载电流C)最大额定电流D)最大电流
14、有功电能表的计量单位是(A),无功电能表的计量单位是(C)。
A)kWhB)kW•hC)kvarhD)kvar•h
二、感应式电能表的结构
1、感应式电能表主要由哪几部分组成?
答:感应式电能表一般由测量机构、辅助部件和补偿调整装置组成。其中测量机构包括驱动元件、转动元件、制动元件、轴承和计度器;辅助部件包括基架、铭牌、外壳和端钮盒;补偿调整装置包括满载调整、轻载调整、相位角调整和防潜装置,有的还装有过载补偿和温度补偿装置。
2、感应式电能表测量机构的驱动元件包括电压元件和电流元件,它们的作用是将被测电路的交流电压和电流转换为穿过转盘的移进磁通,在转盘中产生感应电流,从而产生驱动力矩,驱动转盘转动。
3、电能表电流线圈线径的大小由什么决定?
答:线径的大小由电能表基本电流的大小决定。
4、某一型号的感应式电能表,如果基本电流为5A时的电流线圈的总匝数是16匝,那么基本电流为10A时的电流线圈的总匝数是(C)匝。
A)16B)32C)8D)4
5、电能表驱动元件的布置形式分为径向式和正切式两种。(也称为幅射式和切线式)
※正切式又可为分离式、全封闭式、半封闭式。
6、DD862型单相电能表的驱动元件的布置形式为(B)。
A)径向式B)正切式C)封闭式D)纵向式
7、电能表分离式铁芯结构有何优缺点?
8、电能表全封闭式铁芯结构有何优缺点?
9、全封闭铁芯结构可以用电压工作磁通磁化电流铁芯,以改善轻负载时的误差特性。
10、电能表半封闭式铁芯结构有何优缺点?
11、电能表对转盘的要求有哪些?
答:电能表的转盘要求导电性能好、质量轻、不易变形,通常采用纯铝板制成。
12、电能表对永久磁钢的要求有哪些?
答:电能表的永久磁钢要求具有高矫顽力、高剩磁感应强度、温度系数小、金属组织稳定的性能好。
13、感应式电能表一般采用哪些轴承?
答:可分为钢珠宝石轴承和磁力轴承两种。
14、钢珠宝石轴承分上、下轴承。上轴承起定位和导向作用,下轴承的作用是支撑转动元件的全部质量。
15、采用磁力轴承,必须保证轴承永久磁钢的磁力(A)和磁钢的磁性长期稳定不变,不退磁,这样才能确保电能表的准确度和寿命。
A)均匀B)大C)尽量小D)稳定
16、影响电能表运行寿命最主要的因素有哪些?
17、电能表的运行寿命和许多因素有关,但其中最主要的是(A)。
A)下轴承的质量B)永久磁钢的寿命C)电磁元件的变化D)计度器的寿命
18、单相电能表有哪些调整装置?
答:调整装置包括满载调整、轻载调整、相位角调整和防潜装置。
19、在三相电能表结构中有时采用两个制动元件并按转动元件轴心对称位置安装,这主要是为了(B)。
A)增加制动力矩B)减少转盘转动时产生的振动C)降低转速D)保证磁路对称
三、感应式电能表的工作原理
1、穿过转盘的电压磁通称为(B)
A)电压非工作磁通B)电压工作磁通C)电压漏磁通D)电压总磁通
2、没有穿过圆盘的电流磁通称为(B)。
A)电流工作磁通B)电流非工作磁通C)电流漏磁通D)电流总磁通
3、为了产生转矩,感应式电能表至少要有两个移进磁通,它们彼此在空间上和时间上要有差异,转矩的大小与这两个磁通的大小成正比,当磁通间的相角为90°时,转矩最大。
※驱动力矩的方向总是由相位超前的磁通所在的空间位置指向相位滞后的磁通所在的空间位置。
4、有功电能表的驱动力矩与负载有功功率有什么关系?
答:驱动力矩与负载功率成正比关系。
5、电能表实现正确测量的条件有哪些?
答:①应满足电压工作磁通ΦU正比于外加电压U;
②应满足电流工作磁通ΦI正比于负载电流I;
③应满足ψ=90°-φ(感性时)或ψ=90°+φ(容性时);{ψ为ΦU和ΦI的夹角,φ为U和I的夹角}
④制动力矩与圆盘转速成正比。
6、感应式电能表中为什么要安装永久磁钢?可否将永久磁钢按极性相反的方向安装?
答:电能表装设永久磁钢主要是为了产生与驱动力矩方向相反的制动力矩,使圆盘在一定的功率下儿匀速转动,以保证驱动力矩和负载功率成正比。
制动力矩的方向恒与圆盘转动方向相反,而与永久磁钢的极性无关。
7、永久磁钢产生的制动力矩的大小和圆盘的转速成(B)关系。
A)反比B)正比C)正弦D)余弦
8、为什么电能表的圆盘始终能朝一个方向转动?P39
四、三相电能表的计量原理
1、并线表与分线表的根本区别在于(C)。
A)内部结构B)计量原理C)端钮接线盒D)检定方式
2、三相三线有功电能表能准确测量(A)的有功电能。
A)三相三线电路B)对称三相四线电路C)不完全对称三相电路D)三相电路
3、当采用三相三线有功电能表测量三相四线电路有功电能时,所测得的有功电能(D)。
A)零B)多计量C)少计量D)不一定
※三相三线有功电能表测量三相四线电路有功电能会引起附加误差,且对于不同性质的单相负载,附加误差不同(多计量,少计量,不计量,无附加误差)。
4、当三相三线电路的中性点直接接地时,宜采用(B)的有功电能表测量有功电能。
A)三相三线B)三相四线C)三相三线或三相四线D)三相三线和三相四线
5、简述无功电能表的测量意义。P66
6、当功率因数降低时,电力系统中的变压器和输电线路的损耗将(B)。
A)减少B)增大C)不变D)不一定
7、电路中无功功率的变化将怎样影响线路电压?
答:无功功率的平衡是维持电压质量的关键。当无功功率不足时,电网电压将降低;当无功功率过剩时,电网电压将上升。
8、用户用电的平均功率因数是怎样计算的?
答:cosφ=WP/√WP2+WQ2
9、三相电路完全不对称情况下什么类型的无功表测量无功电能不会引起线路附加误差。
答:三相正弦无功电能表不仅能在三相电路对称的情况下正确地测量三相电路的无功电能,而且在三相电路不对称的情况下也能正确地测量。但其制造复杂,功耗大,一般不采用这种类型的电能表作为安装式无功电能表。
10、在三相对称电路中,不能准确测量无功电能的三相电能表是(D)。
A)正弦型三相无功电能表B)内相角60°型三相三线无功电能表
C)跨相90°型三相四线无功电能表D)三相有功电能表
※三相正弦无功电能表在三相对称和不对称的情况下均能正确测量,三相余弦无功电能表(包括内相角60°型和跨相90°型)只能在三相电路对称或简单不对称的情况下正确测量。
11、余弦型三相无功电能表适用于(B)。
A)三相电路B)三相简单不对称电路C)三相完全不对称电路D)均不可以
12、一般无功电能表为什么都加装止逆器?
答:内相角60°型三相三线无功电能表和跨相90°型三相四线无功电能表接容性负载时将反转。
13、使用(D)电能表不仅能考核用户的平均功率因数,而且还能有效地控制用户无功补偿的合理性。
A)三相无功B)三相三线无功C)三相四线无功D)双向计度无功
14、因为非正弦系三相无功电能表,当三相不对称时,有着不同的线路附加误差,所以测定它们的相对误差时,要求(C)。
A)标准电能表没有线路附加误差或线路附加误差要尽可能的小
B)三相检定电路完全对称
C)标准电能表与被试无功电能表具有相同的线路附加误差
D)三相电压对称
15、无功表在调整时应注意什么问题?
答:在进行误差调整时,必须保证标准电能表、被校无功表具有相同的线路附加误差。
16、无功电能表的调整与有功电能表有何区别?
答:无功电能表的满载调整、轻载调整、潜动和灵敏度的调整与三相有功表相似,而在相位角调整时,调整装置的调整方向与调整有功电能表时正好相反。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!