高强度螺栓连接副扭矩系数、预拉力、抗滑移系数检测细则

  Toy ·  2012-03-07 09:02  ·  88017 次点击
一、资料检验
高强螺栓连接副(螺栓、螺母、垫圈)应配套成箱供货,并附有出厂合格证、质量证明书及质量检验报告,检验人员应逐项与设计要求及现行国家标准进行对照,对不符合的连接副不得使用。
1.2工地复验项目
1.2.1扭剪型高强螺栓连接副应进行紧固轴力复验。复验用的螺栓连接副应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批取8套连接副进行复验。试验用的轴力计、应变仪、扭矩扳手等计量器具应经过标定,其误差不得超过2%。每套连接副只应做一次试验,不得重复使用,在紧固过程中垫圈发生转动时,应更换连接副,重新试验。(具体检验的合格数值标准可以查施工手册)
1.2.2高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数值应在施工前进行复验。本项要求在制作单位进行合格试验的基础上,由安装单位进行检测。
高强螺栓检测时每500T钢结构为一批,少于100T按一批计。在工厂处理的摩擦面试件出厂时应有三组,作为工地复验,抗滑移系数试验的最小值应大于或等于设计规定。否则应对摩擦面作重新处理。
抗滑移系数试验用的试件,应与所代表的钢结构为同一材质、统一摩擦面处理方法、同批制造、相同运输条件、相同条件存放,同一性能等级的高强螺栓。
高强螺栓检测过程中,当发生下列情况之一时,所对应的荷载可视为试件的滑移荷载:
1)试验机发生明显的回针现象;
2)试件侧面划线发生可见的错动;
3)X—Y记录仪上变形曲线发生突变;
4)试件突然发生“嘣”的响声。
1.3一般检验项目
1.3.1高强度连接副的安装顺序及初拧、复拧扭矩检验。检验人员应检查扳手标定记录,螺栓施拧标记及螺栓施工记录,有疑义时抽查螺栓的初拧扭矩。
1.3.2高强度螺栓的终拧检验。对扭剪型高强度螺栓连接副,终拧是以拧掉梅花头为标志,可用肉眼全数检查。非常简便。但在施工过程中,应重点检查初拧扭矩值及观察螺栓终拧时螺母是否处于转动状态,转动角度是否事宜。
1.3.3高强度螺栓连接副终拧后应检验螺栓丝扣外露长度,要求螺栓丝扣外露2~3扣为宜,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣,对同一个节点,螺栓丝扣外露应力求一致。
1.3.4其它检验项目
高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁、不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢及涂料等。
高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔,不应气割扩孔,遇到必须扩孔时,最大扩孔量不应超过1.2d(d为螺栓公称直径
高强度螺栓连接副扭矩系数.预拉力.抗滑移系数检测细则
高强度螺栓连接副扭矩系数.预拉力.抗滑移系数,是钢结构工程的强制性项目。是保证工程质量的重要技术指标。为保证检测结果的准确、公正,特制定本检测细则
引用标准:
GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范
GB/T1231-1991钢结构用高强度大六角螺栓,大六角螺母,垫圈技术条件
GB/T3633-1995钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件
GB/T228-2002金属材料室温拉伸试验方法
二、高强度螺栓连接副扭矩系数,预拉力检测
1样品
1.1试样按批抽检。每批8套。每批次所代表的总量不得超过3000套。
1.2抽取样品时,每批开箱应不少于4箱,每箱抽取二套。
1.3样品必须经外观、尺寸、配合精度检验后方可抽样。
1.4样品必须整洁,对表面有污物的样品应拒绝接收。
1.5连接副装配时,垫圈孔倒角面应分别朝六角头部及六角螺母方向。
1.6每套连接副只能检测一次,不得重复检测。
1.7检测过程中若垫圈发生转动,应更换连接副。
2轴力计和扭力扳手
2.1轴力计应每年由上级计量部门进行检定,其误差不得大于2%。
2.2扭力扳手应每季在扭力测量仪上进行自检,其误差不得大于2%。
2.3每次检测前应使轴力计预热30分钟。
2.4预热后的轴力计,首先在检测位调零,然后在标定位校对标定值,如此重复三次。
3高强度大六角螺栓连接副扭矩系数检测
3.1按不同螺栓规格,选择相应的垫块,垫圈及中心套,保证螺栓在检测时处于轴力计的中心位置.
3.2选用合适量程扭力扳手,扭矩逐步由低到高,当轴力计所显示预拉力达规定范围内(宜中间值),读取扭力扳手扭力,计算扭矩系数。预拉力应符合下表的规定。
表1螺栓预拉力值范围(kN)
螺栓规格(mm)M16M20M22M24M27M30
预拉力值
(P)10.9s93~113142~177175~215206~250265~324325~390
8.8s62~78100~120125~150140~170185~225230~275
每组8套连接副扭矩系数的平均值为0.110~0.150,标准偏差小于或等于0.010.
对需作抗滑移系数的连接副预拉力应控制在设计值的95%~105%范围内.
3.3记录每套连接副的扭矩及预拉力,计算8套连接副的扭矩系数平均值及标准偏差。
扭矩系数K的计算公式为:
T
K=———
P.d
式中:
T—施拧扭矩(N.m);
d—高强度螺栓公称直径(mm);
P—螺栓预拉力(kN)
标准偏差按贝塞尔法计算。
3.4记录环境温度。
3.5对照相应标准要求评判检测结果,编制检测报告。
4扭剪型高强度螺栓连接副预拉力检测
4.1按不同螺栓规格,选择相应垫块,垫圈及中心套,以保证螺栓在检测时处于轴力计的中心位置。
4.2紧固螺栓分初拧,终拧两次。初拧用扭力扳手使螺栓的预拉力达到标准值的50%左右。终拧用电动扳手拧至梅花头拧断,读出预拉力值。
4.3记录每套连接副的预拉力值,并计算8套连接副预拉力平均值及标准偏差。
扭剪型高强度螺栓紧固预拉力和标准偏差应符合表2的规定
扭剪型高强度螺栓紧固预拉力和标准偏差(kN)
螺栓直径(mm)M16M20M22M24
紧固预拉力的平均值P99~120154~186191~231222~270
标准偏差бP10.115.719.522.7
标准偏差按贝塞尔法计算。
4.4记录环境温度,评判检测结果,编制检测报告。
高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检测
5试件
5.1试件应与所代表的钢构件同一材质,同批制作,同一摩擦面处理工艺和相同的表面状态,并采用同一性能等级的同批次高强度螺栓连接副。
5.2试件所代表的工程量最大为2000吨。每批为三组试件。
5.3试件采用双摩擦面二栓拼接的拉力试件,孔径为螺栓直径+2mm
试件形式如图:
5.4试板厚度以工程中具代表性的板材厚度确定。但应考虑到螺栓连接副的长度及滑移之前试板始终处于弹性阶段
1、试板的宽度如表3
表3试件板的宽度(mm)
螺栓直径d162022242730
板宽b100100105110120120
5.5试板应平整、整洁、无毛边、无毛刺。
6试件的拼装
6.1试板装配时应先用定位销定位,然后逐个穿入螺栓并稍作紧固。
6.2紧固螺栓分初拧,终拧.初拧为设计值的50%左右。大六角螺栓终拧后的预拉力应控制在设计值的95%~105%范围,扭剪型螺栓按同批次复验时的平均预拉力计算。
7抗滑移系数检测
7.1压力传感器及扭力扳手的误差不应大于2%。
7.2在试件的侧面划条便于观察的直线。
7.3启动试验机,在处于正常状态后装夹试件。装夹时试件应处于试验机的轴心位置。
7.4先加10%抗滑移设计荷载值,停1分钟,再平稳加荷。荷载速度为3~5kN/S,直至试板滑移。测得滑移荷载NV
2、下列情况之一所对应的荷载可定为试件的滑移荷载:
1、试验机发生回针现象;
2、试件侧面画线发生错动;
3、X—Y记录仪上变形曲线发生突变;
4、试件突然发生“嘣”的响声;
7.5抗滑移系数按下列公式计算,取小数点后二位数字
NV
μ=—————
m
nf.ΣPi
I=1
式中:
NV—由试验测得的抗滑移菏载(kN);
nf—摩擦面面数,取nf=2;
ΣPI—与试件同批高强度螺栓实测预拉力平均值之和(取三位
有效数字)(kN)
m—试件一侧螺栓数量,取m=2
7.6测得的抗滑移系数最小值应符合设计要求。评判检测结果,编制检测报告。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!