微机配料秤常见问题及解决方法

  Tess ·  2012-03-23 20:03  ·  50335 次点击
辽宁省辽中县辽河化工厂王敏
--------------------------------------------------------------------------------
我厂的微机配料系统,在配料中出现了一些问题,现将其解决方法介绍给同行。
1系统死机
该故障可能由于误操作或是有电源、屏蔽方面的干扰造成的。解决方法:将系统重新启动即可,如频繁死机,排除误操作后,应检查系统电源,减少有关的干扰(如检查接地线,必要时脱开地线或是重新选择接地)。
2系统开机运行无信号
2.1无压力信号
应首先检查压力传感器是否正常工作,压力传感器故障现象有三个:(1)压力传感器无信号;(2)压力传感器显示5V不变化;(3)压力传感器显示固定的数,在增加和减小压力时传感器数字不变化。如传感器损坏,更换后即可。
检查压力传感器至A/D板之间的连接接线是否脱落或虚接;或是相关的螺丝没有拧紧,有关接线头处断开;检查A/D板,如A/D板损坏,更换A/D板。
2.2无计数信号
检查变频器是否正常工作(自动运行状况下或是计算机手动输入状况下,看计数窗口是否有数),检查系统是否正常工作,有连接线是否脱落或是虚接;或是相关的螺丝没有拧紧;有关接线头处断开(A/D板连接至控制台下端子排至强电柜端子排至变频器,或V/F板至计数板,或V/F板至控制台下端子排至强电柜端子排至变频器)。检查V/F板在运行状况下,端子排上是否有频率信号,如果没有,即V/F板接线没接上或V/F板损坏,须更换V/F板。计数板运行不正常或无信号,即计数板接线没接上或计数板损坏,须更换计数板。
2.3开机后变频器频率直接上升至50Hz
该现象一般出现在非法停机后重新开机,这是因为在上电过程中D/A板直接接收到10V的电压信号,传输给变频器后调整频率至50HZ。解决办法是将变频器调为手动,然后点击屏幕上的开车按钮,最后将变频器改为自动,消除10V电压信号。
2.4系统信号失真
因为该系统所有的电压、电流信号均为弱电信号,如遇到较强的干扰会出现信号失真的现象,所以必须让数据传输远离干扰源,传输线采用多芯屏蔽线,且屏蔽层要可靠接地,不能接在电力线接地体上,应远离电力线接地体(最小距离5m以上),且装设独立的接地体,要尽可能缩短传输线的距离和传输线的盘绕,才能保证系统的正常运行。
另外,要想配料系统稳定运行,岗位人员要勤清扫计量秤上的积灰和卡住的物料。专业人员应按规定标称,一旦出现问题及时解决。
(摘自<工业计量>)

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!