485放大器增强放大485信号,应用于粮食储备库系统

  仪器信息网 ·  2012-06-06 22:53  ·  36156 次点击
粮食储备仓库对于温湿度极其敏感,特别是粮食温度要求能够实时监测,由于粮食堆积过程中,由于粮堆中的微生物的作用或者仓库外部原因等因素,从而导致粮堆出现发热情况,一旦监测不够及时的话,由于粮食过热则会导致粮食变质等严重后果。粮食测温系统广泛的应用于粮食仓库中,由于对于数据要求能够实时传输,保证不中断数据,一般粮食测温系统都有两套数据传输系统作为冗余备份。
某粮食仓库测温系统,采用无线数据传输和485总线数据传输作为数据传输系统,由于粮库扩充,面积增大,导致485线路不断延长,而粮库由于一般多处于比较偏远地带,附近无高大建筑,对于雷电天气异常敏感,为防止线路出现问题,粮库方面增加系统设备的防雷能力,所添置设备都带有防雷保护功能,并且在比较长的线路添加485防雷器保护线路。但是发现施工完成之后,针对485线路的数据采集经常出现采集数据失败的问题。
通过与深圳市鼎信鸿达科技有限公司沟通,发现由于他们增加了防雷措施固然可以有效的保护485线路不被雷电损害,但是485防雷管能够吸收485线路上的电压,导致485总线的负载能力下降,从而导致整个系统的通信出现失败,采用485信号放大器可以有效的解决该问题,485信号放大器可以将衰减的485信号整形还原放大,再通过485线路传输,可以有效提高总线负载能力,增加485总线上的设备数目。
[attach]48816[/attach]

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!