DDZ-Ⅲl型电动调节器的结构和工作原理

  仪器网 ·  2012-07-14 23:39  ·  40335 次点击
下面主要介绍DDZ-Ⅲ型基型调节器结构原理。基型全刻度指示调节器的原理方框图如图8-6所示。
[attach]50093[/attach]
基型调节器由控制单元和指示单元两大部分组成,其中控制单元包括输人电路、比例微分(PD)电路、比例积分(PI)电路、翰出电路(电压、电流转换电路)以及硬、软手动电路部分;指示单元包括测量信号指示电路、给定信号指示电路。测量信号和给定信号由双指针表分别指示。
调节器的给定信号可由开关K6选择为内给定或外给定。内给定信号为1-5V直流电压;外给定信号为4-2OmA直流电流,它经过25011精密电阻转换成1-5V直流电压。
调节器的工作状态有“自动A",“软手动M,“硬手动H”三种。当调节器处于“自动”状态时,测量信号与给定信号通过输入电路进行比较,由比例微分电路、比例积分电路对其偏差进行PD和PI运算后,再经过输出电路转换为4-2OmA直流电流,作为调节器的输出信号,去控制执行器。当调节器处于“软手动”状态时,可以使输出电流按快、慢两种速度线性地增加或减小,以对工艺过程进行手动控制;当调节器处于“硬手动”状态时,调节器的输出信号随手动操作杆的位置瞬时变化。自动和手动功能是为适应工艺过程的启动、停车和故障状态而设计的。其中除自动或软手动到硬手动需预先平衡外,其余切换都是无扰动切换。
调节器还设有“正”、“反”作用开关供选择,以满足控制系统的控制要求。调节器中将偏差定义为测量值与给定值之差。若侧量值大于给定值,称为正偏差;若测量值小于给定值,称为负偏差。当调节器置于“正”作用时,调节器的输出随着正偏差的增加而增加;置于“反”作用时,调节器的输出随着正偏差的增加而减小.
来源:《石油仪表及自动化》,转载请注明出处-仪器交易(www.cncal.com)

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!