AKT系列法兰式液位变送器进行现场调校的操作方法

  仪器网 ·  2012-07-14 23:41  ·  33515 次点击
AKT系列法兰式液位变送器是我们在测量不流动性及易腐蚀性、结垢等等介质液位的首选仪表。尽管该产品性能优越,但是使用一年半载或量程需要改变时,仍然需要对它进行一系列的调校,使得产品的性能更加满足测量精度的要求。
具体到在现场如何调校AKT系列法兰式液位变送器呢?下面爱克特仪表有限公司工程师就来详细的和你说说有关步骤。
1、由于AKT系列法兰式液位变送器,它有直76mm的膜合真径(标准尺寸),为此需要定做一该接口的校验装置。可在正压(H)侧加入满量程的压力,并调整“S”旋钮螺钉(量程定位器)使输出电流为20mA;泄压后,调整“Z”(零位定位器)使输出电流为4mA,这样重复几次,使校验的回差在变送器的精度之内。
2、由于AKT系列法兰式液位变送器有一“δ”室,它的中间有一个测量膜片,并且随着两边的压力差产生一定的形变。故在负压室(侧)加入负的满量程压力,并调整“S”(量程定位器)使输出电流为20mA;泄压后,调整“Z”(零位定位器)使输出电流为4mA,这样重复多次,使校验的回差在变送器的精度之内。这种方法好处在于:在没有正压侧法兰的接口装置测验时,可直接在负压侧(标准的14压力表接头)抽压调校。
3、在负迁移状态下的调校;首先不加任何压力,调整“Z”使输出电流为4mA;其次将变送器的放大电路板元器件正、负迁移跨接件的位置为“负迁移”状态。在负压室(L)加入满量程的压力,调节“Z”定位器,使电流输出4mA;泄压后,调整“S”,使输出为20mA;改变负迁移位置至无迁移状态,并调整“Z”零位,使输出电流为4mA。这种方法的好处:可将法兰式液位变送器直接校验在负迁移状态,便于闭路容器液位检测的负迁移实施。
而对于AKT系列智能法兰式液位变送器,它的量程改变只需进行设置(可不要加任何压力),它的调校(也即特征化)不需要按上面的几种方法加压进行,它的量程设置或特征化可在上位机(带HART协议接口和配置软件)或275手操器等专用设备上进行。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!