真空度测试仪的使用背景

  仪器信息网 ·  2012-08-22 07:27  ·  36325 次点击
真空度测试仪的使用背景
真空开关问世虽然已经有四十年了,但在国内配电系统中大规模使用的时间并不长,一些地方只是近几年才开始在变电站中大量使用真空开关。相对于油开关,真空开关具有体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、噪音小,无污染、维护简单等一系列优点,用真空开关的年故障率在千分之一以下,远低于油开关的年故障率。
仪器特点
实现了真空灭弧室的免拆卸测量,直接显示真空度值,使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态,为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据,为电网的安全运行提供了有力保障,克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。本仪器测量精度高,操作简单,携带方便,抗干扰能力强,特别适用于供电单位现场测试,是真空断路器生产、安装、调试、维修的必备仪器之一。
1、可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度;
2、现场测量时不需拆卸真空开关;
3、测试结果准确可靠;
4、液晶汉字显示,操作更加简单方便;
5、可保存、打印、查看测试的试验数据;
6、仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载、寿命估计等多种功能;
7、仪器重量轻,携带方便。
8.实现了真空灭弧室的免拆卸测量,直接显示真空度值,使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态,为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据,为电网的安全运行提供了有力保障,克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。
漏电电流的处理
对处于分断状态的真空灭弧室两端加高压时,会有数值不等的几个微安的漏电电流,此漏电电流即使是同型号的真空灭弧室也有较大的个体差异。尤其是对于装在整机上的真空灭弧室,由于其周边的绝缘支撑件也有漏电,这此漏电的总和有更大的不稳定性和不可预测性,并且在数值上与10E-4Pa数量级的真空灭弧室的电离电流相当。我们采用两次起动高压的方法,扣除了漏电电流,保证了无论是装于整机上还是待装的真空灭弧室的真空计量精度。