平常说的差压计是什么

  仪器信息网 ·  2012-09-19 08:57  ·  35454 次点击
平常说的差压计是什么,测量差压的时候我们用到的测量两个分歧点处压力之差的测压仪表。除测量压差外多用来与节流装配(如孔板、文丘里管等)共同利用以测量流体的流量,还可用来测量液位(如差压式液位计)和管道、塔设备等的阻力(即两点的压力降)等。差压计的种类较多,除简单液柱压力计(U形管差压计等)外,常常利用的有浮子式差压计、双钟罩式差压计、环秤式差压计等。今朝常常利用的有双波纹管差压计、膜片式差压计和单位组合仪表的德鲁克差压变送器等。差压计的道理及其分类布满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,如图4.1所示,流速将在节流件处构成局部缩短,因此流速增加,静压力降落,因而在节流件前后便产生了压差。流体流量]德鲁克差压变送器愈大年夜,产生的压差愈大年夜,如许可根据压差来衡量流量的大年夜小。这类测量编制是以活动持续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为根本的。压差的大年夜小不但与流量还与其他很多身分有关,例如当节流装配情势或管道内流体的物理性质(密度、粘度)不应时,在一样大年夜小的流量下产生的压差也是分歧的。图4.1孔板四周的流速和压力漫衍1.2流量方程式中qm--质量流量,kg/s;qv--体积流量,m/s;C--流出系数;ε--可膨胀性系数;β--直径比,β=d/D;d--工作前提下节流件的孔径,m;D--工作前提下上游管道内径,m;△P--差压,Pa;ρl--上游流体密度,kg/m。由上式可见,流量为C、ε、d、ρ、△P、β(D)6个参数的函数,此6个参数可分为实测量和统计量(C、ε)两类。(1)实测量1)d、D式(4.1)中d与流量为平方关系,其切确度对流量总精度影响较大年夜,误差值一般应节制在±0.05%摆布,还应计及工作温度对材料热膨胀的影响。标准规定管道内径D必须实测,需在上游管段的几个截面长进行多次测量求其均匀值,误差不该大年夜于±0.3%。除对数值测量精度要求较高外,还应考虑内径误差会对节流件上游通道造成不正常节流现象所带来的严重影响。是以,当不是成套供给节流装配时,在现场配管应充分重视这个题目。2)ρρ在流量方程中与△P是处于划一名置,亦就是说,当寻求德鲁克差压变送器高精度等第时,毫不要健忘ρ的测量精度亦应与之相匹配。不然△P的进步将会被ρ的降落所抵消。3)△P差压△P的切确测量不该只限于选用一台高精度德鲁克差压变送器。实际上德鲁克差压变送器可否接管到真实的差压值还决定于一系列身分,此中精确的取压孔及引压管线的制造、安装及利用是包管获得真实差压值的关头,这些影响身分很多是难以定量或定性肯定的,只有加强迫造及安装的规范化工作才能达到目标。(2)统计量1)C统计量C是没法实测的量(指按标准设计制造安装,不经校准利用),在现场利用时最复杂的环境呈此刻实际的C值与标准肯定的C值不相合适。它们的偏离是由设计、制造、安装及利用一系列身分酿成的。应当明白,上述各环节全数严格遵守标准的规定,实在际值才会与标准肯定的值相合适,现场是难以完全满足这类要求的。应当指出,与标准前提的偏离,有的可定量估算(可进行批改),有的只能定性估计(不肯定度的幅值与标的目标)。可是在实际中,有时不可是一个前提偏离,这就带来很是复杂的环境,因为一般资猜中只先容某一前提偏离引发的误差。若是很多前提同时偏离,则贫乏相干的资料可查。2)ε可膨胀性系数ε是对流体经由过程节流件时密度产生改变而引发的流出系数改变的批改,它的误差由两部分构成:其一为常常利用流量下ε的误差,即标准肯定值的误差;其二为因为流量改变ε值将随之波动带来的误差。一般在低静压高差压环境,ε值有不成忽视的误差。当△P/P≤0.04时,ε的误差可忽视不计。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!