安全阀安装的要点1

  仪器信息网 ·  2012-10-12 08:45  ·  30991 次点击
安全阀的安装应注意以下要点
1、安全阀应直立安装并靠近被保护设备或管道。如不能靠近布置,则从被保护设备或管道到安全阀入口管道总压降,不应超过安全阀定压值3%。
2、安全阀入口管道应采用长半径弯头。
3、安全阀宜设置检修平台。布置重量大安全阀时要考虑安全阀拆卸后吊装可能,必要时应设吊杆。
4、安全阀出口管道设计应考虑背压不超过安全阀定压一定值。普通型弹簧式安全阀,其背压不超过安全阀定压值10%。
5、排入密闭系统安全阀出口管道应顺介质流向45°斜接排放总管顶部,以免总管内凝液倒流入支管,并可减少安全阀背压
6、当排入放空总管或去火炬总管介质带有凝液或可冷凝气体时,安全阀出口应高于总管;否则,应采取排液措施。
7、当安全阀进出口管道上设有切断阀时,应选用单闸板闸阀,并铅封开,阀杆应水平安装,以免阀杆和阀板连接销钉腐蚀或松动时,阀板下滑。当安全阀设有旁路阀时,该阀应铅封关。
上海金鹏分析仪器有限公司www.jp1718.com
电话:021-361623666095997161425398
手机:137643569381891819971013585698333
QQ:842727501,964122960,765695826,2460311703,2431022418,170324176
传真:021-36162369
地址:上海市真陈路1398弄15号邮编:200444

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!