亚泰成功为某电厂解决线路检测问题

  仪器信息网 ·  2012-11-01 10:51  ·  36094 次点击
在线热像仪红外热成像仪是利用现代高科技手段,对运行设备进行无接触检测的一种设备。使用远红外热成像仪可以得到电气设备、阀门、保温、电动机、轴承以及处于探测器温度范围内的任何设备的热像图。发电厂应用远红外热成像仪进行扫描的范围主要包括锅炉热保温部分、蒸汽管道、热风道、除尘器烟道、输煤皮带、阀门、电动机控制中心、电气控制盘、变压器、升压站设备、电路板、电缆接头等。
在线式红外热像仪在发电厂的应用
某发电厂利用在线式红外热成像仪,发现了大量设备缺陷,避免了许多设备事故的发生,减少损失上百万。该仪器在状态检修工作中发挥的作用,是实现状态检修以来最明显和最成功的。发现的设备缺陷类型主要有:高压设备接头发热、变压器箱体涡流损耗、锅炉汽机方面的问题、阀门保温、高压电机引线发热、端子排端子发热、电路板发热、电缆鼻子发热等。另外热成像仪的应用,解决了高压绝缘子的检零、避雷器在线检测、开关内部触头的间接检测等问题。亚泰成功为某电厂解决线路检测问题下面举几个典型的应用实例。
1.1锅炉方面的应用
三期5号炉投产以来,5B上轴承漏灰、漏热严重。2008年6月,5号炉临修前,使用远红外热成像仪从多个角度检查漏风情况并做详细记录,找到了确切的漏点,临修后上轴承温度由80℃下降到47℃,解决了存在几年的遗留问题。
1.2高压电机引线方面的应用
采用远红外热成像仪对电机接线盒外三相电缆和接线盒温度进行定期检测后,把电机接头过热事故减少到了最低程度。如1号炉甲排电机接线盒外电缆温度达到130℃以上,由于及时发现,及时停电检修,避免了一次重大事故。
1.3高压设备电气接头方面的应用
定期用远红外热成像仪检测所有高压电气设备,可及时发现并消除设备隐患,避免异常事故的发生,为开关实行状态检修提供有力的依据。
1.4端子排、电路板方面的应用
定期用远红外热成像仪检查端子排、电路板,可及时发现隐患,避免因端子排端子过热引起跳闸事故和很多重要电路板的损坏及设备的跳闸。
1.5变压器方面的应用
使用远红外热成像仪发现了变压器上下节油箱的部分连接螺栓发热的缺陷,个别螺栓温度已经达到120℃以上,严重威胁了变压器的安全运行。而因漏磁通产生的涡流损耗,引起的螺栓发热缺陷平时是很难发现的。
1.6低压电气设备方面的应用
发现了大量的低压电气设备接头过热、母排接头过热、刀闸过热、保险口过热、接地线过热等缺陷。如发现400V一接地螺栓严重过热(130℃),原因是接地扁铁未正确连接在地网上。而这样的缺陷平时很难发现,也容易造成人身伤害。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!