六氟化硫封闭式组合电器交接试验标准

  仪器信息网 ·  2012-11-09 08:41  ·  41546 次点击
六氟化硫封闭式组合电器交接试验标准
一、六氟化硫封闭式组合电器的试验项目,应包括下列内容:
1.测量主回路的导电电阻;
2.主回路的交流耐压试验;
3.密封性试验;
4.测量六氟化硫气体含水量;
5.封闭式组合电器内各元件的试验;
6.组合电器的操动试验;
7.气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。
二、测量主回路的导电电阻值,宜采用电流不小于100A的回路电阻测试仪。测试结果,不应超过产品技术条件规定值的1.2倍。
三、主回路的交流耐压试验程序和方法,应按产品技术条件或国家现行标准《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》(DL/T555)的有关规定进行,试验电压值为出厂试验电压的80%。
四、密封性试验可采用下列方法进行:
1.采用灵敏度不低于1×10-6(体积比)的SF6气体检漏仪对各气室密封部位、管道接头等处进行检测时,检漏仪不应报警;
2.必要时可采用局部包扎法进行气体泄漏测量。以24h的漏气量换算,每一个气室年漏气率不应大于1%;
3.泄漏值的测量应在封闭式组合电器充气24h后进行。
五、测量六氟化硫气体含水量(20℃的体积分数),应符合下列规定:
1.有电弧分解的隔室,应小于150μL/L;
2无电弧分解的隔室,应小于250μL/L;
3气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行。
六、封闭式组合电器内各元件的试验,应按相关设备的有关规定进行,但对无法分开的设备可不单独进行。
注:本条中的“元件”是指装在封闭式组合电器内的断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关、避雷器、互感器、套管、母线等。
七、当进行组合电器的操动试验时,联锁与闭锁装置动作应准确可靠。电动、气动或液压装置的操动试验,应按产品技术条件的规定进行。
八、在充气过程中检查气体密度继电器及压力动作阀的动作值,应符合产品技术条件的规定。对单体到现场的这些设备,应进行校验。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!