工频高压试验变压器安全注意事项

  仪器信息网 ·  2012-11-21 08:56  ·  25487 次点击
工频高压试验变压器安全注意事项
1、做高压交直流试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的联系方法。并有专人监护现场安全及观察被试品的试验状态;
2、试验变压器和控制箱应有可靠的接地;
3、试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电;
4、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,并切断电源,停止试验,查明原因后再做试验。①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦的异味、冒烟现象;③被测试品内有不正常的声音。
5、试验中,如果试品短路或故障击穿,控制箱中的过流继电器工作,此时,将调压器回至零位,并切断电源后,方可将试品取出。
6、进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电危险。