孔板流量计读数不准与哪些因素有关

  仪器仪表网 ·  2012-11-23 08:51  ·  49563 次点击
孔板流量计读数不准与下列因素有关:
(1)孔板质量。孔板的人口边缘必须特别注意做得尖锐,不能元滑;孔板的入口面和内孔面要光洁,不能有斑点、飞刺、划痕等缺陷;孔板及环室不应锈蚀或脏污。
(2)安装质量。孔板安装位置应在宜管段内,在孔板前10D(管径)和孔板后5D的—段距离的管道内,不允许有突出的垫科、焊痕和脏物;孔板的安装方向不能搞错,入口尖锐边缘应对向流体的流向(通常在孔板上打有“+”号);孔板中心必须和管道中心重合。对不同流体的孔板(如氧、氮流量孔板)不能换汰因为流量计算公式中的系数K与流体重度有关,流量和压差的关系也就不同。
(3)使用。当被测流体中有水分时,应注意气水分离,并对测管进行加瓶防止水分析出或冻结,要保证取压管的气密性,不得漏气;当实际温度及压力与设计值谷别过大时,应对该数进行修正。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!