DDZ-Ⅱ仪表给水调节系统分析

  仪器信息网 ·  2012-11-23 08:51  ·  43226 次点击
图11-9为DDZ-Ⅱ型仪表三冲量给水控制系统示意图。控制系统示意图分上下两部分。上面为观场控制系统原理,下面为运行人员操作面板示意图。即使使用同一型号的仪表。操作面板布局也不尽相同、但操作内容大同小异。仅以此为例,不同之处请读者自己区别。
[attach]55900[/attach]
从控制操作来看,比较简单。总的分门功和于动两类。自动状态下运行人员的责任是监督自动仪表工作正常与否。手动时运行人员控制操作面板上的开大、关小按钮(图上没有画出),对水位进行控制。
按理说控制系统是热工人员的责任范晚,与运行人员无关.所以一般运行人员认为控制系统原理懂与不借无关紧要:其实不然,运行人员在运行机组的过程中,若没有控制原理知识就很难应付一些突发事件,甚至酿成的大的机组事故。某电厂单元机组计算机数据采集站“死机”,水位信号不再变化、当时运行人员以为水位非常稳定。控制仪表因水位达不到定值,而将给水量增至最大。从计算机数据采集站“死机”,到汽机侧主汽温度下降一百多摄氏度,所用时间不到5min,后被汽机问机发现紧急停机方才避免一场人事故的发生。