压力变送器检定步骤及检定周期

  仪器信息网 ·  2012-11-28 08:42  ·  44660 次点击
压力变送器检定周期
属强制检定的变送器,检定周期为半年,其他使用场合的变送器可根据使用的条件和重要程度以及变送器自身的稳定性灵活确定,但一般为1年。
压力变送器检定结果的处理
1基本误差(3个测量循环时应取最大误差值)、回程误差以及影响量引起的输出下限值、量程变化均应符合规程中各自允许误差的要求。允许误差用绝对误差方式表示时,可按公式(1)计算。
A=士Am·C%(1)
式中:乙—用绝对误差方式表示的允许误差,爪八或kPa;
Am—变送器规定的输出量程,mA或kPa;
C—表1至表5中规定的允许误差指数。
2检定所得数据,经公式计算后需进行修约,修约所引起的舍人误差应小于变送器允许误差的1/20。修约的进舍规则是:拟舍弃数字最左一位小于5时舍去;大于5时(包括等于5而其后尚有非零的数)进1,即保留的末位数加1;拟舍数字最左一位为5,且其后无数字或皆为0时,所保留的末位为奇数,则进1,为偶数,则舍弃。检定结果的判定以修约后的数据为准。
3经检定合格的变送器出具检定证书;不合格的出具检定结果通知书,并标明不合格项目。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!