管道漏水点检测实际操作及注意事项

  仪器信息网 ·  2012-12-14 08:39  ·  46076 次点击
管道漏水点检测实际操作及注意事项漏水相似干扰声有下列几种情况:
管内流水声:阀门半开、排气阀排气、三通点、变径点、变深点等处的声音和漏水声极为相似。
电力回路声:变压器、路灯等会产生300Hz以下的低频声。
下水声:下水流动声和下水流入下水井的声音。
汽车行驶声:汽车轮胎的擦过声。
风声:拾音器探头被风刮时会产生低频声。
城市噪声:空调、电机、泵站、喧闹等等噪声,在林立的楼宇间合成,其声频在400Hz-2KHz。
前面叙述了供水管道的检漏原理、方法和仪器,选用何种检漏方式要根据所处的地理位置情况及选用的仪器设备而定。无论选用哪种检漏方法,在去现场检漏前,一方面要清楚地了解地下管线的实际走向、材质、管径、埋深、水压及使用年限;另一方面还要对检漏仪器进行选择,带哪些仪器。对所携带的仪器预先要进行检查,看是否有问题,如电池电压是否符合要求;接线是否对;有无故障等。其它检漏工具是否备齐。此外,还应注意如下问题:
第一,如果遇多年未开启的井盖要点明火验证,证明井中无毒气时,方可下井操作。
第二,在市区检漏时一定要注意交通安全,应放置警示牌,穿上警示背心。
第三,对某些漏点难下决心定位需用打地钎法核实时,一定要查清此处是否有电缆。
第四,注意保持拾音器或传感器与测试点接触良好。
总之,各类检漏仪都有其自己的特点和性能及使用范围,就漏水检测仪而言,绝大部分管道漏水时都能听到漏水的声音,并准确找到漏水的地点,但有一少部分漏水点听测起来不太清楚,分析主要原因是漏水声传不到地面上来
情况可能是:
(1)管道埋设太深,漏水声能量被泥土吸收;
(2)漏口被水淹没,漏水声能量被水吸收;
(3)水压太低,导致漏口处产生的漏水声很微弱;
(4)漏口上方有下水管道隔音;
(5)管道接口处渗漏,几乎无漏水声;
(6)地面上有建筑物或堆积物,无听漏条件。
对于漏水声不能传到地面的漏点,最好用相关仪测试。总之,地下管道漏水情况十分复杂,有时要依靠各类检漏仪器和人的经验去判断,甚至有时还要借助于其它辅助手段判断,才能取得最佳效果。操作人员不能死记规程,要把规程和仪器性能融合起来应用。积累经验是十分重要的,每次检漏都要有原始记录,把有关数据记录下来,数据积累到一定数量后,可用统计分析方法找出其规律性,才能提高今后的检漏效率。
相关新闻
管道漏水检测常用的五种方法介绍
漏水检测仪新款上市/管道漏水检测仪型号(2000型/3000型/LD-5000型)
漏水检测仪知识大全
JT-2000和JT-3000管道漏水检测,检漏仪器在实测应用中的特点
漏水检测中的强度和频率分析说明
漏水检测仪在实测中的操作技巧
漏水检测技术方法

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!