回路电阻测试仪的故障排除方法

  仪器信息网 ·  2012-12-27 10:14  ·  35871 次点击
回路电阻测试仪的故障排除方法
1.现象一
回路电阻测试仪测试电流正常,微欧值最高位显示“1”
原因
电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000。电压信号线断线或未接通。
排除方法
处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。
2.现象二
回路电阻测试仪按一下“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表最高位显示“1”。
原因
100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。
排除方法
检查测试线、重接、重夹。合上开关。
3.现象三
回路电阻测试接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。
原因
220V交流电源不通,保险管未装或熔断。
排除方法
检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源)