高压试验变压器试验过程中的注意事项

  仪器信息网 ·  2012-12-28 08:51  ·  33860 次点击
高压试验变压器试验过程中的注意事项:
1、本高压试验变压器不得超过额定参数使用。除试验必需外,决不电压通电或断电。
2、试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位,然后切断电源。
3、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。可参照GB311.1–97《高压输变设备的绝缘配合,高压试验技术》;《电气设备预防性试验规程》等。
4、接通电源前,操作系统的调压器必须调到零位后方可接通电源,合闸,开始升压。
5、按照您所进行的试验接好工作线路。高压试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压的高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。
6、做串级试验时,第二级、第三级试验变压器的低压绕组成X端,测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压端)均接本级试验变压器具外壳。第二级、第三级试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。
7、从零开始匀速旋转调压器手轮升压。升压方式有:快速升压法,即20s逐级升压法;慢速升压法,即60s逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后,
再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需的试验电压,并密切注意测量仪表的及被试品的情况。高压试验变压器升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压,切断电源,查明情况。
技术提供:宝应县泰开电气设备厂技术网址:www.yztk18.com
相关新闻
泰开电气教你选折高压试验变压器的容量
扬州泰开为你分析高压试验变压器的配置方案

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!